Автор Тема: Подключение чилера 200кВт  (Прочитано 11602 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #15 : 10 Травень 2013, 14:24:49 »
Lancer, да, достаточно 1 кабеля.
Не понятно зачем его с АВРа тянете.
Всмысле? РУ-0,4 ТП уже оборудовано АВР. Я просто к любой секции ру-0,4 подключусь.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #16 : 10 Травень 2013, 17:20:07 »
РУ-0,4 ТП уже оборудовано АВР. Я просто к любой секции ру-0,4 подключусь.
Тогда все понятно.
1 кабель.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #17 : 10 Травень 2013, 17:32:10 »
Спасибо за помощь, но думаю тема еще оживет после общения с Овешниками )

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #18 : 11 Травень 2013, 15:05:38 »
Возник следующий вопрос с подключение чиллера:

Нагрузка офисов, встроенных помещений и др. распределена по секциям РУ-0,4 кВ примерно одинаково. Чтобы подключить чиллер мне нужно повесить на одну из секций дополнительно около Рр=160 кВт. Т.е. один трансформатор будет загружен на 30%, другой - на 70%.

Как распределить нагрузку равномерно по секциям?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #19 : 11 Травень 2013, 15:41:48 »
Т.е. один трансформатор будет загружен на 30%, другой - на 70%
Lancer, перебрось с загруженой секции на незагруженую часть нагрузки (щитов).

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #20 : 11 Травень 2013, 17:59:05 »
Т.е. один трансформатор будет загружен на 30%, другой - на 70%
Lancer, перебрось с загруженой секции на незагруженую часть нагрузки (щитов).

Дык с РУ-0,4 кроме чиллера питаются только врп. Все врп с двумя вводами, примерно с одинаковой нагрузкой. Перебросить нечего  :(

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #21 : 11 Травень 2013, 18:52:09 »
Перебросить нечего
Чилер это 70% всей нагрузки? Или на каждом этаже ВРУ на 2 ввода, и в каждой 2 секции? Можно как-то поподробней?

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #22 : 11 Травень 2013, 19:53:45 »
Расчетная 550 кВт, включая чиллер где-то 160 кВт. Без чилера - 390 кВт. Планируется 3 ВРУ по 2 секции и 2 ввода в каждой (все в одном помещении 1-го этажа).
То есть на шинах РУ-0,4 ТП будет примерно по 390/2=195кВт (без чиллера). И если подключить, скажем к 1с.ш. РУ-0,4 чиллер, то на 1с.ш.: 195+160=355кВт(65%), а на 2с.ш. - 195кВт(35%).

Хотелось бы воровнять нагрузки на секции.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #23 : 11 Травень 2013, 20:05:19 »
Lancer, ты неправильно считаешь нагрузку. При любом разбиении изменяются коэфициенты. Для каждой секции расчет необходимо делать по формуле 19 (п3.32) с учетом таблиц 3.11 и 3.13. Тут необходимо "поиграться"

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #24 : 12 Травень 2013, 14:02:14 »
Я понимаю, это условно для понимания проблемы так расписал.

Все равно, даже при правильном расчете, нагрузку распределяют по секциям ВРП примерно одинаково. Существенная разность нагрузок секций одного ВРП не встречал, но по-моему это не есть хорошо.

Кстати, нагрузку на шинах РУ-0,4 кВ ТП считаю по п.3.36, как и общую расчетную по зданию. А п. 3.32 - для расчета нагрузки на секции ВРП. Верно?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #25 : 12 Травень 2013, 20:44:47 »
нагрузку на шинах РУ-0,4 кВ ТП считаю по п.3.36
Lancer, п.3.36 для суммирования разных нагрузок различных потребителей, к примеру: школа и жилой дом и т.д.
п. 3.32 - для расчета нагрузки на секции ВРП.
п.3.32 годится и для расчета ВРП и отдельного щита, и если от ТП питается только один потребитель, в данном случае офиссный центр. Если же в здании помимо офисов есть паркинг и ресторан то можно  по п.3.36.
Обрати внимание на примичание 3 к табл.3.13, у меня еще небыло случая чтобы К1 был больше 0,4

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #26 : 12 Травень 2013, 20:55:49 »
Да, там еще ресторан и магазин, кроме офисов, поэтому считаю по 3.36 с учетом коэффициентов участия в максимуме.

Так все же принципиально мне прийдется делать неравномерные нагрузки между секциями ВРП, чтобы выровнять нагрузки между секциями РУ-0,4?

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #27 : 12 Травень 2013, 21:05:56 »
Прошу дать оценку правильности схем подключения чиллера (вложение).

Питание чиллера осуществляется от ЩСВ, расположенного на тех. этаже (7 этаж). В ЩСВ реализована защита от пропадания фаз и установлен пусковой аппарат. ЩСВ питается от РУ-0,4 кВ ТП (ШРНН), расположенного на 1 этаже.

В ЩСВ стоит автомат NZMN 400А, отрегулированный на 350А по перегрузке и на 2400А по току к.з.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #28 : 12 Травень 2013, 21:44:33 »
Да, там еще ресторан и магазин, кроме офисов, поэтому считаю по 3.36 с учетом коэффициентов участия в максимуме.
Lancer, не знаю на сколько это правильно, ведь чиллер будет работать на все здание, т.е. для вычисления К1 необходимо учитывать расчетную мощность освещения всего здания. Для верности (и сравнения) я бы сделал расчеты по обоим вариантам
Прошу дать оценку правильности схем подключения чиллера (вложение).
меня смущает наличие пускателя. На сколько я знаю, отключать чиллер при пожаре можно и нужно при помощи автоматики чиллера, т.к это очень сложное и дорогое оборудование, при ложном срабатывании может накрыться...
« Останнє редагування: 12 Травень 2013, 21:48:14 від Сугор »

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #29 : 12 Травень 2013, 21:51:01 »
Насчет отключения при пожаре я действительно еще с ОВшниками посоветуюсь. А контактор они (ОВ) в техзадании написали. Он отключается по сигналу реле контроля фаз.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: