Автор Тема: Подключение чилера 200кВт  (Прочитано 11601 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подключение чилера 200кВт
« : 08 Травень 2013, 16:02:59 »
Добрый день!

Стоит задача подключить чилер на крыше админ здания 7 этажей.

Питание предполагается кабелем 4х185 прямо от 1 с.ш.  РУ-0,4 ТП, которое имеет АВР.

В этом случае выполняется категорийность электроснабжения чилера?

Можно ли в одном стояке проложить кабель питания чилера и кабель питания крышной котельной, лифтов, насосной ? Прямого запрета не нашел. 


Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #1 : 08 Травень 2013, 16:34:37 »
Категорийность чилера? Он же должен отключаться при пожаре. Никакой категорийности не надо.
Кабель прокладывать можно. Расстояния между кабелями должны быть равны диаметру кабеля (см. типовой проект прокладки кабелей, например ДКС)

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #2 : 08 Травень 2013, 18:17:11 »
Я имел ввиду категорию надежности электроснабжения. Согласно табл. 2 ДБН В 2.5-23:2010 для админ зданий 2 категория (комплекс остальных электроприемников). Так вот если от РУ-0,4 с АВР я протяну 1 кабель это будет считаться 2 категорией? Или нужно тянуть 2 кабеля с разных секций РУ-0,4?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #3 : 08 Травень 2013, 18:42:59 »
Питание предполагается кабелем 4х185 прямо от 1 с.ш.  РУ-0,4 ТП, которое имеет АВР.
Lancer, а ТП встроеная? Если да, то резервировать кабель не нужно. А какая мощность чиллеров? уж сильно толстый кабель. На чиллерах стоят несколько компрессоров и насосов, все вместе работать не будет, поговори с технологами (холодильщиками), обычно ПВ компресоров не больше 40%. Не плохо будет попросить паспорт на оборудование, там должны быть схемы подключения. Возможно прийдется тянуть на каждую группу компресоров по кабелю

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #4 : 08 Травень 2013, 18:50:26 »
Питание предполагается кабелем 4х185 прямо от 1 с.ш.  РУ-0,4 ТП, которое имеет АВР.
Lancer, а ТП встроеная? Если да, то резервировать кабель не нужно. А какая мощность чиллеров? уж сильно толстый кабель. На чиллерах стоят несколько компрессоров и насосов, все вместе работать не будет, поговори с технологами (холодильщиками), обычно ПВ компресоров не больше 40%. Не плохо будет попросить паспорт на оборудование, там должны быть схемы подключения. Возможно прийдется тянуть на каждую группу компресоров по кабелю

ТП пристроенная, ру-0,4 на балансе заказчика. Мощность чилера (он один) 230 кВт. В задании от технологов - один кабель 4х185, автомат 400А.
Есть мануал на чилер - схемы подключения нет и по эл части общие фразы. Собсно последовательность пуска компресоров влияет только на выбор уставки мнгновенного отключения, т.е. для отстройки от пусковых токов. Летом чилер будет тянуть максимум в рабочем режиме - 230 кВт.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #5 : 08 Травень 2013, 18:56:48 »
Корсаков Дмитрий Юрьевич, так вот РУ-0,4 в данном случае является "двумя взаиморезервируемыми источниками питания". Так?

А вот

"Допускается питание электроприемников II категории по
одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных
к одному общему аппарату"

это зачем? Если мощности одного кабеля не хватает? Киевенерго, насколько знаю, против сдвоенных кабелей.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #6 : 08 Травень 2013, 19:15:38 »
В задании от технологов - один кабель 4х185, автомат 400А.
Летом чилер будет тянуть максимум в рабочем режиме - 230 кВт.
Lancer, что-то не сходится 230кВт при соs0,8 - это 437А, а допустимый ток для ВВГ4х185 - 350А. Впрочем вопрос был о другом.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #7 : 08 Травень 2013, 19:30:30 »
Я не спец по ОВ, но по-моему 230 - это установленная мощность. Предполагаю, раз технологи декларируют токи до 300А, значит расчетная мощнось будет меньше. Здесь расчетная мощность - та мощность, которую потребляет чилер, чтобы охладить данный объем от максимальной до минимальной температуры. Значит я не прав и летом потребление будет меньше.

Кто знаком с чилерами - поправьте меня.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #8 : 08 Травень 2013, 21:18:51 »
Кто знаком с чилерами - поправьте меня.
Lancer, расскажу о чиллере который видел (на сколько я помню, мощность около 300кВт)... 4 компрессора, которые работают по парно, т.е. даже не так, чиллер был двух контурный, на каждый контур работало 2 компрессора по очереди (один работает, другой отдыхает), работающий компрессор работает в повторно кратковременном режиме, ПВ не более 40%, т.е. установленную мощность смело можно умножать на корень из 0,4, но в паре с копрессорами работает еще и насос (в моем случае что то около 30кВт)

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #9 : 09 Травень 2013, 12:16:51 »
Простите за серость...
А ДКС выпустили типовой проект
И он согласован

выпустил, только не ДКС, а институт, возможно даже этот проект имеется ввиду:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1727
только это для траншей, возможно есть подобный для помещений.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #10 : 09 Травень 2013, 21:51:21 »
возможно есть подобный для помещений.
на сколько я знаю, это не типовой проект, а набор чертежей узлов крепления лотков

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #11 : 10 Травень 2013, 10:47:50 »
на сколько я знаю, это не типовой проект, а набор чертежей узлов крепления лотков

честно говоря не знаю, есть ли разница между "типовой проект" и "типовой альбом", но А11-2011 это типовой альбом:
http://dkc.ua/cat/tip_album.pdf

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #12 : 10 Травень 2013, 12:14:06 »
на сколько я знаю, это не типовой проект, а набор чертежей узлов крепления лотков

честно говоря не знаю, есть ли разница между "типовой проект" и "типовой альбом", но А11-2011 это типовой альбом:
http://dkc.ua/cat/tip_album.pdf


По содержанию - копия типового проекта Тяжпромэлектропроект, вроде.

И все-таки о чиллере. Я так и не разобрался, достаточно ли одного кабеля с РУ-0,4, оборудованного АВР? Может у кого есть проекты со схемами подключения чилеров? Буду благодарен.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #13 : 10 Травень 2013, 13:38:59 »
Lancer, да, достаточно 1 кабеля.
Не понятно зачем его с АВРа тянете.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #14 : 10 Травень 2013, 13:42:33 »
достаточно ли одного кабеля с РУ-0,4, оборудованного АВР
Достатньо одного кабелю , при врахуванні умов допустимого струму і спадку напруги .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.