А вот еще вопросик. Можно ли в одном контрольном кабеле объединить цепи: питание датчиков 24В, питание датчиков 220В, сигнал обратной связи 4-20ма?
Вот что говорит по этому поводу в ПУЭ:
3.4.6. В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек).
Мне интересно мнение специалистов проектировщиков. Ну и практика конечно.