Коллеги, если кто разрабатывал электроснабжение очистных или насосных, то подскажите:
1. Я от заземляющего устройства здания (включает в себя и заземлитель здания и заземлитель молниезащиты объединённый в один контур) тяну по стене цеха ст. 4х40, попутно присоединяя к ней стальные части корпусов  электропривода насосов и другого оборудования, нормально не находящиеся под напряжением и лотки для прокладки эл. кабелей - вопрос - нужно ли подключать к ней металлический трубопровод водопровода (как в общественных и жилых зданиях на вводе в здание), вент. короба и что-нибудь ещё, что я забыл упомянуть? :)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
нужно ли подключать к ней металлический трубопровод водопровода (как в общественных и жилых зданиях на вводе в здание), вент. короба и что-нибудь ещё
СНиП 3.05.06-85
3.253. Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
СНиП 3.05.06-85
3.253. Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды.

А в проекте внутреннего электрооборудования в разделе "уравнивание потенциалов" это должно быть отражено?

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужно ли присоединять корпуса электродвигателей (нормально не находящиеся под напряжением) насосов к стальной полосе 4х40, если питающий кабель 3-х или 5-ти проводный (TN-C-S).

 