Здраствуйте! Подскажите пожайлуста!
Согласно НПАОП 40.1-1.32-01 п.5.8.2. "У пожежонебезпечних зонах будь-якого класу, за винятком пожежонебезпечних зон у складських приміщеннях, а також будинків та приміщень архівів, музеїв, картинних галерей, бібліотек допускається на ділянках, обгороджених сітками, відкрите установлення комплектних трансформаторних підстанцій (КТП) ..."
Т.е это обозначает, что в складких пом.  не допускается установка КТП или есть варианты? Что значит "открытая установка", если КТП будет в металлическом корпусе (наружной установки) это не открытая установка?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что значит "открытая установка",
Безпосередньо в приміщенні , без вигородження суцільними стінами і перегородками .
если КТП будет в металлическом корпусе (наружной установки) это не открытая установка?
відкрита

« Останнє редагування: 29 Квітень 2013, 10:06:50 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что значит "открытая установка",
Безпосередньо в приміщенні , без вигородження суцільними стінами і перегородками .
если КТП будет в металлическом корпусе (наружной установки) это не открытая установка?
відкрита
В чем разница?
если КТП с кабельным вводом?
ПУЕ .
4.2.5. Закрита підстаиція (ЗПС)  ПС, устаткування якої розташоване в приміщенні або в металевій оболонці.

Отже якщо КТП в металевій оболонці вона відноситься до закритих а не до відкритих .

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: shtuch1
якщо КТП в металевій оболонці вона відноситься до закритих а не до відкритих
Підстанція відноситься до закритих . В   НПАОП 40.1-1.32-01 п.5.8.2. мова іде не про тип підстанції (відкрита чи закрита) а про відкрите установлення комплектних трансформаторних підстанцій (КТП) . КТП є закрита але вона встановлюється відкрито (без огороджуючих стін і перегородок) в об’ємі самого приміщення .