Автор Тема: Нужна ли молниезащита для тупиковой КТП  (Прочитано 5536 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Ded_M03ay

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
Смотрю ТП 407-3-612.91 "Установка комплектных трансформаторных подстанций", никак не могу найти в проекте меры по молниезащите. П.5 "Грозозащита" имеет фразу - "защита от перенапряжения осуществляется вентильными разрядниками ....", получается молниезащита таких КТП не нужна?


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ded_M03ay, а корпус КТП какой?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ . 4.2.161. РУ, РП і ПС повинні мати захист від прямих ударів блискавки та rрозових хвиль, які можуть прийти з приєднаних ПЛ. Цей захист виконують з урахуванням кількості rрозових rодин на рік за допомоrою стрижневих і тросових
блискавковідводів і захисних апаратів (ЗА), установлених у РУ, а також rрозозахисних тросів і ЗА, установлених на підходах ПЛ до РУ. ДО ЗА належать ОПН, РВ і захисні іскрові проміжки (ІП).
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Ded_M03ay

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ded_M03ay, а корпус КТП какой?

Корпус металлический. Будет установлена такая КТП на 25 кВа - http://energotransbud.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=1

ПУЕ . 4.2.161. РУ, РП і ПС повинні мати захист від прямих ударів блискавки та rрозових хвиль, які можуть прийти з приєднаних ПЛ. Цей захист виконують з урахуванням кількості rрозових rодин на рік за допомоrою стрижневих і тросових
блискавковідводів і захисних апаратів (ЗА), установлених у РУ, а також rрозозахисних тросів і ЗА, установлених на підходах ПЛ до РУ. ДО ЗА належать ОПН, РВ і захисні іскрові проміжки (ІП).

Хватает только аппаратов "ЗА" или еще должен быть отдельный молниеприемник с молниеотводом?

КТП будет запитана подземным кабелем. То есть рядом столб (около 5 м. от КТП) от него переход в землю и потом на КТП.
Ожидаемое количество ударов молнии N = 0.001

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корпус металлический
ПУЕ . 4.2.162. Захист будівель ЗРУ і ЗПС , які мають металеві покриття покрівлі , потрібно виконувати заземленням цих покриттів. У разі наявності залізобетонної покрівлі і безперервноrо електричноrо зв' язку окремих її елементів захист виконують заземленням її арматури.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Ded_M03ay

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
Большое Вам спасибо

С_ергей

  • Гість
Цитата: "Хватает только аппаратов "ЗА" или еще должен быть отдельный молниеприемник с молниеотводом?

КТП будет запитана подземным кабелем. То есть рядом столб (около 5 м. от КТП) от него переход в землю и потом на КТП.
Ожидаемое количество ударов молнии N = 0.001"

Ответ:
Ну с заземлением и единым контуром все понятно, а вот кабель по хорошому немешало бы с двух концов защитить ОПНами, т.к. кроме прямого попадания есть такая неприятная вещь как наведенный потенциал от близких разрядов молнии (примерно в радиусе 2 км), так вот чтобы эта кабельная вставка прослужила "положеный срок" ее нужно защищать и это уже скоро будет в обновленном документе "Засоби захисту від перенапруг 6-750кВ" 

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю