Автор Тема: Нужна ли молниезащита для тупиковой КТП  (Прочитано 5543 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Ded_M03ay

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
Смотрю ТП 407-3-612.91 "Установка комплектных трансформаторных подстанций", никак не могу найти в проекте меры по молниезащите. П.5 "Грозозащита" имеет фразу - "защита от перенапряжения осуществляется вентильными разрядниками ....", получается молниезащита таких КТП не нужна?


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ded_M03ay, а корпус КТП какой?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ . 4.2.161. РУ, РП і ПС повинні мати захист від прямих ударів блискавки та rрозових хвиль, які можуть прийти з приєднаних ПЛ. Цей захист виконують з урахуванням кількості rрозових rодин на рік за допомоrою стрижневих і тросових
блискавковідводів і захисних апаратів (ЗА), установлених у РУ, а також rрозозахисних тросів і ЗА, установлених на підходах ПЛ до РУ. ДО ЗА належать ОПН, РВ і захисні іскрові проміжки (ІП).
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Ded_M03ay

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ded_M03ay, а корпус КТП какой?

Корпус металлический. Будет установлена такая КТП на 25 кВа - http://energotransbud.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=1

ПУЕ . 4.2.161. РУ, РП і ПС повинні мати захист від прямих ударів блискавки та rрозових хвиль, які можуть прийти з приєднаних ПЛ. Цей захист виконують з урахуванням кількості rрозових rодин на рік за допомоrою стрижневих і тросових
блискавковідводів і захисних апаратів (ЗА), установлених у РУ, а також rрозозахисних тросів і ЗА, установлених на підходах ПЛ до РУ. ДО ЗА належать ОПН, РВ і захисні іскрові проміжки (ІП).

Хватает только аппаратов "ЗА" или еще должен быть отдельный молниеприемник с молниеотводом?

КТП будет запитана подземным кабелем. То есть рядом столб (около 5 м. от КТП) от него переход в землю и потом на КТП.
Ожидаемое количество ударов молнии N = 0.001

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корпус металлический
ПУЕ . 4.2.162. Захист будівель ЗРУ і ЗПС , які мають металеві покриття покрівлі , потрібно виконувати заземленням цих покриттів. У разі наявності залізобетонної покрівлі і безперервноrо електричноrо зв' язку окремих її елементів захист виконують заземленням її арматури.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Ded_M03ay

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
Большое Вам спасибо

С_ергей

  • Гість
Цитата: "Хватает только аппаратов "ЗА" или еще должен быть отдельный молниеприемник с молниеотводом?

КТП будет запитана подземным кабелем. То есть рядом столб (около 5 м. от КТП) от него переход в землю и потом на КТП.
Ожидаемое количество ударов молнии N = 0.001"

Ответ:
Ну с заземлением и единым контуром все понятно, а вот кабель по хорошому немешало бы с двух концов защитить ОПНами, т.к. кроме прямого попадания есть такая неприятная вещь как наведенный потенциал от близких разрядов молнии (примерно в радиусе 2 км), так вот чтобы эта кабельная вставка прослужила "положеный срок" ее нужно защищать и это уже скоро будет в обновленном документе "Засоби захисту від перенапруг 6-750кВ" 

 