Сповіщувачі полум'я виробництва НВП "Меридіан". Як ви обчислюєте?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Читайте тех. документацию к системе. Там есть дальность обнаружения.

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поясніть, будь ласка, фразу з паспорта сповіщувача полум'я:
"Угол обзора извещателей не менее 60° по уровню 0,7 от максимального значения чувствительности (90° по уровню 0,5)".

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чувствительность извещателя не равномерна по полю зрения. В поле 60 град она "плавает" от 100% до 70% от максимального значения, которое должно быть где-то указано. А в поле 90 град оно "плавает" от 100% до 50%.

Или, скорее, не "плавает", а по краям 70% (50%), по центру - 100%

« Останнє редагування: 25 Квітень 2013, 14:55:44 від rga »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вообще-то, если почитать ДСТУ EN 54-10:2004 "Извещатели пламени", то похоже на то, что рассчитывать можно только на угол 60 град.
Почитайте методику
5.4 Залежність від напрямку.
5.4.3 Вимоги
Співвідношення точок спрацьовування Dmax /Dmin повинне бути не більше ніж 1,41.

А 1,41 - это когда Dmin составляет 0,7 от Dmax. А 0,5 для 90 град, похоже, дано производителем для заманухи или в плане общей информации :)




 