Автор Тема: Вопрос по ДСТУ 4490:2005 (Аэрозольное пожаротушение)  (Прочитано 3424 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В каком случае необходимо рассчитывать избыточное давление по "Додатку Б  ДСТУ 4490:2005"?

Quote (selected)
А.3.3 Надлишковий тиск Рm протягом всього часу роботи установки (див. додаток Б) не по-
винен перевищувати гранично припустимого тиску Pгран у приміщенні (із урахуванням засклення).
Quote (selected)
А.4.2 Для запобігання перевищення тиску у приміщенні більш гранично припустимого, за не-
обхідності, виконують повіряльний розрахунок тиску у разі використання установки з уточненими
параметрами на надлишковий тиск у приміщенні згідно з додатком Б цього стандарту. Якщо от-
риманий за результатами повіряльного розрахунку тиск перевищує гранично припустимий, необ-
хідно збільшити час роботи установки, що може бути зроблено збільшуванням кількості груп ге-
нераторів J за відповідного зменшування кількості генераторів у групі n та (або) застосуванням ге-
нераторів з довшим часом роботи. Після чого необхідно провести розрахунок уточнених параметрів
установки, починаючи з А.1.

Как мне узнать гранично допустимое давление в помещении (герметичном) (Pгран ) для сравнения с  (Рm)  ?



наткнулся на ГОСТ 12.03.047-98 .. может кто-то просто формулу напишет?



« Останнє редагування: 24 Квітень 2013, 18:21:03 від iop »

Offline Snn

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 80
  • Повідомлень: 61
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
...Как мне узнать гранично допустимое давление в помещении (герметичном) (Pгран ) для сравнения с  (Рm)  ?

 Ответ на твой вопрос можно получить в  НАПБ 01.038-2003 "Правила проектування, монтажу та експлуатації автоматичних установок аерозольного пожежогасіння". Однако он отменен приказом МНС №1340 от 16.12.2011, но тем не менее позволяет пролить свет на твой вопрос.

Гранично допустимое давление в помещении является параметром, который входит в перечень исходных данных для расчета систем аэрозольного пожаротушения (см. п.5.1 НАПБ 01.038-2003 ):
             5.1. Вихідними даними для розрахунку та проектування АУАП є:
                 .....гранично допустимий тиск та температура у захищуваному приміщенні для будівельних конструкцій, обладнання або матеріалів


К томе же, в приложении 2 - "МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ НАДЛИШКОВОГО ТИСКУ ПРИ ПОДАВАННІ ВОГНЕГАСНОГО АЕРОЗОЛЮ В ПРИМІЩЕННЯ" приводится следующий текст:

    "Якщо параметр А<0,01, розрахунок тиску не проводиться і вважається, що установка аерозольного пожежогасіння задовольняє      вимогу Р<Ргран , тобто коли величина надлишкового тиску Р менша за величину граничного тиску Ргран   для конструкцій, обладнання або матеріалів"

Таким образом, из всего этого следует, что значение гранично-допустимого давления для помещения (конструкций, оборудования и т.п.) необходимо искать из паспортных данных или технических характеристик самого оборудования (помещения). Потому этого параметра в ДСТУ и нет. Только в новом ДСТУ, который видать и заменяет НАПБ 01.038-2003, об этом не упомянули.

P.S. В который раз убеждаюсь, что в Украине, все переизданные нормативные документы являются на порядок хуже предыдущих своих изданий.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Таким образом, из всего этого следует, что значение гранично-допустимого давления для помещения (конструкций, оборудования и т.п.) необходимо искать из паспортных данных или технических характеристик самого оборудования (помещения). Потому этого параметра в ДСТУ и нет. Только в новом ДСТУ, который видать и заменяет НАПБ 01.038-2003, об этом не упомянули.
Одна ремарка. Паспортные данные оборудования здесь не причем. Суть требования непревышения гранично допустимого давления в том, чтоб после выпуска ОТВ не поразлетались перегородки и потолкм, не вышибло стекла и т.п. И при этом ОТВ не разлетелось не туда, куда надо.
Поэтому граничное давление связано именно со строительными конструкциями. Разве что, в помещении имеется прецезионное дорогущее оборудование, которое может быть повреждено избыточным давлением. Но такое оборудование аэрозолем никто не тушит.
Поэтому гранично допустимое давление действительно идет как исходные данные от архитекторов, которые должны сказать, какое давление выдержат стены/перегородки/окна.

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Только в новом ДСТУ, который видать и заменяет НАПБ 01.038-2003, об этом не упомянули.

Если вы про
Quote (selected)
5.1. Вихідними даними для розрахунку та проектування АУАП є:
.....гранично допустимий тиск та температура у захищуваному приміщенні для будівельних конструкцій, обладнання або матеріалів

то п.5.1 ДСТУ,
Quote (selected)
"Якщо параметр А<0,01, розрахунок тиску не проводиться і вважається, що установка аерозольного пожежогасіння задовольняє      вимогу Р<Ргран , тобто коли величина надлишкового тиску Р менша за величину граничного тиску Ргран   для конструкцій, обладнання або матеріалів"

Приложение Б.ДСТУ
Все в том же порядке, что и в НАПБ 01.038-2003.

А вот про то, где брать само значение допустимого давления, да, не упомянули, как и в НАПБ.

Цитата: Snn
Таким образом, из всего этого следует, что значение гранично-допустимого давления для помещения (конструкций, оборудования и т.п.) необходимо искать из паспортных данных или технических характеристик самого оборудования (помещения).


Цитата: rga
Поэтому гранично допустимое давление действительно идет как исходные данные от архитекторов, которые должны сказать, какое давление выдержат стены/перегородки/окна.


Видимо как само собой разумеющееся.

Про ГОСт упомянул, так как встретил его в одном проекте по российским нормам

Посмотрел, 3 кПа - это "Малые повреждения (разбита часть остекления)"
в одной из таблиц!) А сам метод расчета для разных вариантов на n-ом кол-ве страниц

Какой наш "Украинский ГОСТ" или ДБН, НАПБ по этому вопросу?


« Останнє редагування: 25 Квітень 2013, 10:32:30 від iop »

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Рекомендации на сайте производителя АГС:

-предельно допустимые давление и температура в защищаемом помещении (из условия прочности строительных конструкций или размещенного в помещении оборудования) в соответствии с требованиями пункта 6 ГОСТ Р 12.3.047-98.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: