Автор Тема: Пожежогасіння дизель-генераторної?  (Прочитано 4702 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А для мене енергетичний об'єкт розшифровано у п.п.1.1 згаданої таблиці, тобто ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС, ГРЕС, ТЕС.
Мені не подобаються визначення, які необхідно вигадувати з контексту. 

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, дякую за обговорення. Тільки но переглянув ще раз проект змін до ДБН В.2.5-56:2010. Там цю прикрість усунули.
Таблиця В1, п.7, п.п.7.1 3) приміщення дизельгенераторної – незалежно від їх площі.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А для мене енергетичний об'єкт розшифровано у п.п.1.1 згаданої таблиці
А зачем тогда другие пункты?

Мені не подобаються визначення, які необхідно вигадувати з контексту. 
Не "вигадування", а нормальное понимание сути.

Offline Snn

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 80
  • Повідомлень: 61
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-56, Таблица В.2 п.1.5
- Споруди, приміщення та технологічне обладнання енергетичних об'єктів ???
А чем вас не устраивает этот пункт? Там четко сказано:
    1.5. приміщення електрогенераторних з двигунами внутрішнього згоряння.
            - розміщення АСПГ:  незалежно від їх площі
   
По моему, это очень четко говорит, что это помещение дизель-генераторной. Просто те кто писал этот ДБН, дали расширенное понятие дизель-генераторной.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1.5. приміщення електрогенераторних з двигунами внутрішнього згоряння.
Редкость, но имеются в наличии "на газу".  ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А чем вас не устраивает этот пункт?
Тим, що я сприймаю вираз "енергетичних об'єктів", як об'єктів енеретики (електроенергетики, теплоенергетики, гідроенергетики, ядерної), тобто галузі промисловості. Можливо, це і не вірно, але 14 років роботи інженером-електриком даються взнаки  :)
« Останнє редагування: 24 Квітень 2013, 14:12:16 від Roman »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тим, що я сприймаю вираз "енергетичних об'єктів", як об'єктів енеретики (електроенергетики, теплоенергетики, гідроенергетики, ядерної), тобто галузі промисловості.
А почему Вы не считаете объектом энергетики помещение, где работает установка, производящая электроэнергию для здания или части здания? Масштабы не те?  :)


« Останнє редагування: 24 Квітень 2013, 15:17:34 від rga »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman, Вы наш человек, масштабы...  :)
По сути. Словечко "объект" многовариантно.
С точки зрения строительства как такового, объект - сооружение/здание.
Отсюда по назначению здания/сооружения - ДБН или еще чего там.
В "пожарной" теме, объектом может выступать и помещение, встроенное, пристроенное, пожарный отсек там, секция.
Ибо точка зрения (или отчета) - пожар и "пож.автоматика". Это известная, так сказать, заморочка.
Применительно к данному случаю: отдельное сооружение ДЭС есть объект и, скажем, пристроенное помещение ДЭС тоже объект.
Посему в ДБН-ах и прочих нормативах и высматривают "пожарные" требования как к зданию вообще, так и к помещениям в частности.
Другой вопрос - разбросаность и известная "глючность" требований - отдельная и глубокая тема  ;)
Примерно так, как-то так.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: