Помогите, пожалуйста, разобраться.
Есть 3 помещения. Через все эти помещения проходит машина по производству пластиковых ампул для растворов. В помещениях есть пожарная сигнализация. Но заказчик хочет, чтобы было сделано еще и тушение самой машины. Но не всей машины, а всего два небольших участка этого агрегата (локально). И тушить хочет газом.
Вот и возникли вопросы.
1. Есть ли нормативные документы, в которых можно уточнить необходимость тушения таких машин?
2. Машина почти полностью открытая. Возможно ли в таком случае локальное автоматическое газовое тушение по площади или по объему?
Или может возможно автономное тушение, согласно п.4.15 "Для захисту блоку сервера, шаф з електричним та електронним обладнанням, дизель-генераторів тощо, рекомендується використовувати автономні модульні установки локального пожежогасіння." 
3. Если можно автоматическое газовое тушение. В самой машине предусмотрены встроенные датчики, которые при повышении температуры останавливают работу машину и могут выдавать сигнал на любые управляющие устройства. Можно ли в таком случае не устанавливать пожарные извещатели, а использовать сигнал от самой машины для запуска тушения?
Спасибо всем, кто сможет помочь!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Есть ли нормативные документы, в которых можно уточнить необходимость тушения таких машин?
Не думаю.

2. Машина почти полностью открытая. Возможно ли в таком случае локальное автоматическое газовое тушение по площади или по объему? Или может возможно автономное тушение
По площади газом тушить как-то даже странно.
Локально по объему... В ДБН В.2.5-13 были только СО2 и хладон 114. Хладон 114 - умер, СО2 - не советую.
Засунуть автономную установку внутрь машины, в которой для этого место не предусмотрено - сомнительно.
Не хотите посмотреть в сторону ТРВ?

3. Если можно автоматическое газовое тушение. В самой машине предусмотрены встроенные датчики, которые при повышении температуры останавливают работу машину и могут выдавать сигнал на любые управляющие устройства. Можно ли в таком случае не устанавливать пожарные извещатели, а использовать сигнал от самой машины для запуска тушения?
Можно. ДБН В.2.5-56:
12.4.3   Автоматичний пуск системи пожежогасіння повинен відбуватися при спрацюванні двох пожежних сповіщувачів або двох технологічних датчиків (що включені за логічною схемою "І").

 