Ситуация следующая, в большом фойе при установке не разборных, сплошных подшивных потолков строители где-то оборвали шлейф адресно-аналоговых датчиков. Всего в за потолочном пространстве осталось 35 датчиков. Высота за потолочного пространства 1,5м. Вырезать люки заказчик не хочет. Ставить датчики двойного назначения запрещают правила. Делать забор воздуха через трубки и подавать на потолочные датчики, так же проблематично. Что ещё можно придумать в такой ситуации. Ребят монтажников пожарной сигнализации очень жалко, так как на них сейчас хотят повесить вину за этот прокол, так как не обеспечили контроль за рабочими, подшивавшими потолок.