Можно подключать в одну зону взрывозащищенный ручник серии Тирас с ручниками в обычном исполненииили?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
НПАОП 40.1-1.32-01
4.8.27. Кабели и провода, присоединяемые к электрооборудованию с видом взрывозащиты "искробезопасная элктрическая цепь", должны от¬вечать таким требованиям:
2) использование одного кабеля для искробезопасных и искроопасных цепей не допускается;

Offline Tank

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Tank

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите как поступить, если в одном помещении взрывозащищенные извещатели ТПТ и ИПР, их подключаем через МБИ (расматриваю МБИ 2 ТИрас)! это что мне надо ставить 2 модуля МБИ? для ручника и ТПТ

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Tank

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
У модуля МБИ-2 два входа/выхода  так что один!

Offline Tank

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Только что проконсультиравали с Тираса что можно! Меня смущала схема подключения там один вх извещатели, а второй оповещатели.

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Меня смущала схема подключения там один вх извещатели, а второй оповещатели.
Ну это пример схемы подключения! :D А вдруг Вам еще и оповещение о пожаре надо сделать в этом помещении!

Offline Kosian

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 59
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну это пример схемы подключения!  А вдруг Вам еще и оповещение о пожаре надо сделать в этом помещении!
Да, наверное, было бы неплохо оповестить людей  :)

Offline Tank

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
А можно  сделать так: допустим идет 2 извещателя взрывозащищенные -  МБИ 2 - а потом 4 извещателя в обычном исполнении - и в централь (по еврейски)????

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А можно  сделать так: допустим идет 2 извещателя взрывозащищенные -  МБИ 2 - а потом 4 извещателя в обычном исполнении - и в централь (по еврейски)????
Низзя! Мы же с этого начинали.

 