Автор Тема: УЗО для электроплиты  (Прочитано 7718 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
УЗО для электроплиты
« : 20 Квітень 2013, 12:09:59 »
Доброго времени суток!

Тип УЗО для стиральной машины некоторые производители (в частности, АВВ) рекомендуют применять тип А (из-за наличия постоянной составляющей)
А какой тип УЗО применять для электропрлиты? В одной современной книге, переведенной из французкого, пишется, что для электроплиты и стиральной машины нужно использовать УЗО типа А. Хотя АВВ по поводу электроплиты ничего не пишет.
Может ли электроплита генерировать токи с постоянной составляющей?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для электроплиты
« Reply #1 : 20 Квітень 2013, 18:52:52 »
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1232 Вот в этом буклете все очень доступно расписано... Только это не АВВ,а Итон  ;)
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для электроплиты
« Reply #2 : 15 Травень 2013, 00:50:18 »
С УЗО для электроплит получается интересная история. При наличии в квартирах однофазных  плит  величину расчетной  нагрузки согласно рекомендации  п.4.58  ДБН В.2.5-23-2010 принимаем 7 кВт. При этом расчетный ток составляет 31,8 А. Ток утечки не превышает 1/3 номинального дифференциального тока защитного УЗО (30 мА) согласно п. 2.8.15 ПУЭ.  (31,8 х 0,3= 9,54 мА). В то же время плита по нормативам может быть до 10,5 кВт. При увеличении нагрузки до 7,4 кВт (новогодняя ночь и т.д). потребляемый ток составляет 33,6 А и  (33,6х 0,3=10,08)  уже превышает  ток защитного УЗО. "Пожарное" УЗО с 100 мА ставить не имеем права, а "защитное" УЗО препятствует обеспечению заявленных заводом-изготовителем характеристик. С дополнительными (правда,небольшими) утечками в сети ситуация становится еще интересней.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для электроплиты
« Reply #3 : 15 Травень 2013, 07:52:17 »
Inel, какая-то стремная формула у вас для определения тока утечки УЗО...от этого и все проблемы!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для электроплиты
« Reply #4 : 15 Травень 2013, 09:12:47 »
Скажите, а как насчет диф.автомата на электроплиту?

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для электроплиты
« Reply #5 : 15 Травень 2013, 09:37:55 »
защитного УЗО. "Пожарное" УЗО с 100 мА ставить не имеем права,


ДБН В.2.5-27-2006

Пункт 2.5.2
Примітка 2. У колах штепсельних розеток з великим струмом витоку у разі неможливості застосування ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом 30 мА рекомендується застосовувати ПЗВ з більшим номінальним вимикаючим диференційним струмом, наприклад, 100 мА.

А на практике УЗО ставится и стоит нормально без ложного срабатывания

Offline sanykrimea

  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 18
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для электроплиты
« Reply #6 : 16 Травень 2013, 15:42:19 »
При увеличении нагрузки до 7,4 кВт (новогодняя ночь и т.д). потребляемый ток составляет 33,6 А и  (33,6х 0,3=10,08)  уже превышает  ток защитного УЗО.
Не превышает:

ГОСТ 27570.0-87 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний


" ...
 
13. Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре

...
 13.2[/b]
...
После работы прибора в течение времени, указанного в п. 11.7, ток утечки не должен превышать следующих значений:

к доступным металлическим частям и металлической фольге:

для приборов классов 0, 0I и III - 0,5 мА;

для переносных приборов класса I - 0,75 мА;

для стационарных электромеханических приборов класса I - 3,5 мА;

для стационарных нагревательных приборов класса I со съемными нагревательными элементами или элементами, которые могут включаться раздельно, - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности каждого элемента или группы элементов в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА на прибор в целом;

для других стационарных нагревательных приборов класса I - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА;

для приборов класса II - 0,25 мА;

к металлическим частям приборов класса II, отделенным от токоведущих частей только основной изоляцией, в соответствии со степенью защиты от воздействия влаги:

для приборов обычного исполнения - 5,0 мА;

для приборов всех других исполнений - 3,5 мА.

Если прибор имеет один или несколько конденсаторов и однополюсный выключатель, то измерения повторяют с выключателем, установленным в положение «Выключено».


Примечания:
1. Если приборы имеют как нагревательные элементы, так и двигатели, то общий ток утечки может быть в пределах, установленных для нагревательных приборов или для электромеханических приборов в зависимости от того, что больше, но не допускается суммировать оба предела.
... "
« Останнє редагування: 16 Травень 2013, 15:45:28 від sanykrimea »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для электроплиты
« Reply #7 : 16 Травень 2013, 21:08:34 »
sanykrimea, все это хорошо, но как быть с требованием НПАОП 40.1-1.32-01:
Quote (selected)
2.8.15. Сумарна величина струмів витоку мережі з урахуванням приеднаних стаціонарних і переносних електроприймачів у нормальному режимі роботи не повинна перевищувати 1/3 номінальноrо струму П3В. 3а відсутності даних про струми витоку електроприймачів Їх слід приймати з розрахунку 0,3 МА на 1 А струму навантаження, а струм витоку мережі  з розрахунку 10 мкА на 1 м довжини фазноrо провідника.

Offline sanykrimea

  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 18
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для электроплиты
« Reply #8 : 16 Травень 2013, 22:42:24 »
Quote (selected)
...3а відсутності даних про струми витоку електроприймачів...


 

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для электроплиты
« Reply #9 : 16 Травень 2013, 22:53:03 »
sanykrimea, а разве в инструкции к плите есть графа "утечка"?

Offline sanykrimea

  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 18
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для электроплиты
« Reply #10 : 16 Травень 2013, 23:16:30 »
а разве в инструкции к плите есть графа "утечка"?

Есть - національний знак відповідності



 Все электроплиты  должны соответствовать стандарту  ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (IEC 60335-1:1991) Безпека побутових та аналогічних електричних приладів (заменяющему ГОСТ 27570.0-87 ). Ранее они (электроплиты) находились в  Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні. Сейчас - в перечне стандартів, які у разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічних регламентів (14. Низковольтне електричне обладнання)



Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для электроплиты
« Reply #11 : 17 Травень 2013, 00:53:08 »
Все это, конечно, хорошо, но не нужно забывать о типе УЗО (А или АС), т.к. от него зависит, сработает ли вообще УЗО. Где в наших нормативных документах написано об этом? Не буду голословным, найду описания от АВВ и выложу.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: