Автор Тема: Кабель между зданиями  (Прочитано 4232 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель между зданиями
« Reply #15 : 10 Квітень 2013, 11:54:07 »
От Тирас 8П прокладываем кабель ТПП 10х2
народ, а что, ТПП спокойно вытягивает RS-485???
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель между зданиями
« Reply #16 : 10 Квітень 2013, 11:57:23 »
народ, а что, ТПП спокойно вытягивает RS-485???
У olena24 остался только один прибор, так что в рс-485 необходимость отпала!
П.С. Производители оборудования ИСО "Орион" говорят что ихний интерфейс может работать на телефонной "лапше", но в рекомендациях пишут про витую пару!
« Останнє редагування: 10 Квітень 2013, 12:04:18 від misterx »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель между зданиями
« Reply #17 : 10 Квітень 2013, 12:13:02 »
народ, а что, ТПП спокойно вытягивает RS-485???
Бывало, использовали. Требования к кабелю шины обычно есть в паспорте прибора.

Offline olena24

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель между зданиями
« Reply #18 : 10 Квітень 2013, 12:50:30 »
народ, а что, ТПП спокойно вытягивает RS-485???
У olena24 остался только один прибор, так что в рс-485 необходимость отпала!
П.С. Производители оборудования ИСО "Орион" говорят что ихний интерфейс может работать на телефонной "лапше", но в рекомендациях пишут про витую пару!
в RS485 необходимость отпала и в взаиморезервировании тоже.

olena24, интересно, а какие извещатели Вы ставите в ЗРУ? Там же бешеные киловольты и напряженности поля? Или есть опыт, что что-то уже давно стоит и исправно работает?
К слову, по таблице В2 ДБН В.2.5-56:
п.1.2 Закриті розподільні пристрої і приміщення для встановлення трансформаторів на електроснанціях - ПТ независимо от площади.


Опыта в эксплуатации нет, он в некоторые проекты уже залаживали артоновские ДРЛы, предполагается, что будет просто в обслуживании. Заказчик в задании пишет что "Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки превышают уровень, установленный ГОСТ 23511-79 — отсутствуют".
А в п.1.2  - требование к электростанциям, а у нас - подстанция. В ЗрУ располагаются транс-ры, но они меньшей мощности и напряжения, чем написано в 1.8.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель между зданиями
« Reply #19 : 10 Квітень 2013, 13:12:42 »
 
Заказчик в задании пишет что "Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки превышают уровень, установленный ГОСТ 23511-79 — отсутствуют".
М-да...

ГОСТ 23511-79
РАДИОПОМЕХИ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ОТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В ЖИЛЫХ ДОМАХ ИЛИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К ИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Настоящий стандарт распространяется на электротехнические устройства (далее - электроустройства) бытового, коммунального и медицинского назначений, эксплуатируемые в жилых домах или учреждениях (предприятиях), электрические сети которых подключены к сетям жилых домов, и устанавливает нормы и методы измерений индустриальных радиопомех (далее - радиопомехи) в полосе частот от 0,15 до 1000 МГц.

Ну-ну...
При отсутствии указанных приборов, такие помехи точно отсутствуют. За реальные помехи заказчик ответственности не несет  :)

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель между зданиями
« Reply #20 : 10 Квітень 2013, 14:33:19 »
olena24 и что, Вам хватает для как минимум двух зданий (ОПУ и ЗРУ) 7 шлейфов (Тирас-8П)?
Это должны быть очень маленькие ОПУ и ЗРУ.

Кстати, есть еще один нюанс.

ДБН В.2.5-56:2010
Приложение В, Таблица В.2

7.      Производственные помещения
7.40  Помещения масляных выключателей, трансформаторных камер, распределительных устройств до 1000 В, которые расположены в производственных, административных и других зданиях.
При массе масла менее 60 кг - СПС
При массе масла более 60 кг - АПСТ

Еще может встать вопрос о подпольном пространстве в помещении ГЩУ (подвод кабелей).

rga - по поводу извещателей в ЗРУ.
Собственными глазами видел в ЗРУ  СПД-3, СПД3.2, СП-4Т  - стоят, работают, ложняков нет.
« Останнє редагування: 10 Квітень 2013, 14:36:41 від Перке »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель между зданиями
« Reply #21 : 10 Квітень 2013, 14:45:54 »
Собственными глазами видел в ЗРУ  СПД-3, СПД3.2, СП-4Т  - стоят, работают, ложняков нет.
А не знаете, какая ЗРУ, какие напряжения? У нас вот актуальна на 330кВ. И в ПЗ на объект написано, что на площадке напряженность эл.поля не превышает 5кВ/м (!)

Offline olena24

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель между зданиями
« Reply #22 : 10 Квітень 2013, 14:49:04 »
olena24 и что, Вам хватает для как минимум двух зданий (ОПУ и ЗРУ) 7 шлейфов (Тирас-8П)?
Это должны быть очень маленькие ОПУ и ЗРУ.


Хватает, как раз 7 шлейфов. Опу маленькое, а в ЗРУ  - одно помещение, защита его обеспечивается 2-мя шлейфами с ДРЛ.

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель между зданиями
« Reply #23 : 10 Квітень 2013, 14:50:41 »
На ПС начиная от 6кВ до 330кВ - был.
На ЗРУ больше чем 35кВ не был.

Offline olena24

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель между зданиями
« Reply #24 : 10 Квітень 2013, 14:50:54 »
Собственными глазами видел в ЗРУ  СПД-3, СПД3.2, СП-4Т  - стоят, работают, ложняков нет.
А не знаете, какая ЗРУ, какие напряжения? У нас вот актуальна на 330кВ. И в ПЗ на объект написано, что на площадке напряженность эл.поля не превышает 5кВ/м (!)


ЗРУ 6кВ

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель между зданиями
« Reply #25 : 10 Квітень 2013, 14:55:36 »
olena24  ДРЛ это наверное Артон-ДЛ?
Витую пару по кругу от БП к БИ тянуть. Как правило, в ЗРУ что либо проложить по стене - это проблема из-за плотного расположения оборудования и особенно шин.
Да и к наводкам он весьма чувствителен.
Тогда уж лучше DOP-40R   Polon Alfa. Дороже, зато поставил напротив извещателя отражатель, и всего делов.

« Останнє редагування: 10 Квітень 2013, 15:08:36 від Перке »

Offline olena24

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель между зданиями
« Reply #26 : 10 Квітень 2013, 15:32:45 »
olena24  ДРЛ это наверное Артон-ДЛ?
Витую пару по кругу от БП к БИ тянуть. Как правило, в ЗРУ что либо проложить по стене - это проблема из-за плотного расположения оборудования и особенно шин.
Да и к наводкам он весьма чувствителен.
Тогда уж лучше DOP-40R   Polon Alfa. Дороже, зато поставил напротив извещателя отражатель, и всего делов.



ДА, он. Там ЗРУ с двумя выходами на противоположных стенах, к выходам полюбому придется тянуть оповещение, вот и витая пара вместе с этими кабелями будет в металл. трубе.   А по поводу наводок - витую пару экранированную заложу.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель между зданиями
« Reply #27 : 10 Квітень 2013, 16:07:21 »
А по поводу наводок - витую пару экранированную заложу.
ПУЭ  2011
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка 
взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5
и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих  цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки
с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель между зданиями
« Reply #28 : 15 Квітень 2013, 15:34:26 »
Кто-то уже имел дело с извещателем оптико-электронным дымовым ИСТА-Д (Подтверждено испытаниями (4 категория жесткости Н=300А/м постоянного и 650А/м кратковременного воздействия электрического поля)?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель между зданиями
« Reply #29 : 15 Квітень 2013, 15:46:09 »
А в чем вопрос?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю