Перед Новым годом писал такое:
Узгодження № від 17.12.2012
ТОВ "" ТОВ ""
У відповідності з нанесеними на цьому кресленні червоними лініями, ситуацією та підземними спорудами розміщення траси прокладання КЛ-0,4кВ, що проектується, від РУ-0,4кВ ТП *** до ввідно-розподільчого пристрою (ВРП) проектованого контрольно-пропускного пункту (поз. 1 по генплану) , згідно ТУ № *****, в плановому та висотному положенні розглянуто управлінням інженерної інфраструктури міста Головного управління містобудування та архітектури для внесення в базу містобудівного кадастру відповідно прив'язочних розмірів вказаних на кресленні.
Декларацію на підготовчі роботи та будівництво отримати в інспекції "Держархбудконтроль" м. Києва в установленому порядку.
Зміни планового та висотного положення трас і прив'язочних розмірів в процесі будівництва підлягають обов'язковому розгляду проектною установою управлінням інженерної інфраструктури міста Головного управління містобудування та архітектури.
Контрольно-геодезичну зйомку інженерних мереж та споруд здати до управління інженерної інфраструктури міста для реєстрації в містобудівному кадастрі та поновлення топографо-геодезичних матеріалів до приймання об'єкта в експлуатацію.
Замовнику вирішити питання майново-правового характеру та оформити права користування земельною ділянкою згідно чинного законодавства
Начальника управління Д.М.Костюченко
Головний спеціаліст В.А.Боргуленко
Узгодження № від 19.12.2012
Траса прокладання КЛ-0,4кВ, що проектується, від РУ-0,4кВ ТП**** до ввідно-розподільчого пристрою (ВРП) проектованого контрольно-пропускного пункту (поз. 1 по генплану) перекладання КЛ-0,4 кВ "ТП ****-Зб.****" на відрізку від т.А до т.Б , КЛ-0,4кВ, з/о від ВРП до опори А1 та опори А4 з СВП "КЕМ" ПАТ "Київенерго" узгоджена на 2 аркушах терміном 1 рік при умові:
1. Електрокабель прокладати по спланованій трасі.
2. При перехрещенні вулиць прокладати резервні труби.
3. До початку виконання робіт існуючі кабельні лінії визначити шурфуванням.
4. Виконання робіт погодити з СхРКМ.
5. Від електрокабелів до дерев витримати відстань не менше 2м.
6. Проект електропостачання в цілому погодити з УПР кабельних мереж "Київенерго".
7. Марку кабелю вибрати згідно з корозійними обстеженнями і ситуацією трас.
8. Роботи виконувати в присутності представника кабельних мереж СВП "КЕМ" ПАТ "Київенерго", якого викликати за добу до початку робіт за телефоном
Керівник групи
Інженер