1.потвердить что можно использовать два авр один за другим.
Можно, но лично мое мнение, экономически нецелесообразно.
Лучше делать так
При это для питания щита установок подпора воздуха на кровле тяну два кабеля с разных секций и устанавливаю местный АВР.
Или ставить АВР внизу и тянуть 1 линию к вентилятору дымоудалению.
Но правильность принятия решения зависит от того сколько вентиляторов дымоудаления и на сколько секций разбит дом.
2.сказать что не правильно в приведеной схеме.
На приведенном куске схемы, вроде все в порядке.
Что значит к дымоудалению один кабель?К одной установке?К щиту с несколькими установками.Чтобы не писать такого,читайте дбн2,5-23
Ну почитаем.
п.4.5.1
Лінії живлення вентиляторів димовидалення і підпору повітря, встановлені в одній секції будинку, починаючи від щита або окремої панелі протипожежного обладнання (див. 4.1), повинні бути самостійними для кожного вентилятора або шафи, від якої живляться декілька вентиляторів. При цьому живлення відповідних вентиляторів або шаф у різних секціях будинку рекомендується здійснювати по одній лінії незалежно від кількості секцій, підключених до ВРП.