Автор Тема: Установка АВР для пожарных нагрузок.  (Прочитано 7366 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Kobe4, СИСТЕМЫ  ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  ЗАЩИТЫ ДБН В.2.5-56:2010
читните до кучи  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Kobe4, СИСТЕМЫ  ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  ЗАЩИТЫ ДБН В.2.5-56:2010
читните до кучи  :)
Читните то...поищите это...
volcat-electrics.com

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Kobe4, пропало всякое желание с вами вести беседу и что-то советовать, научитесь с людьми общаться. А то все не ваше, а вы мне только дайте как правильно.

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Kobe4, пропало всякое желание с вами вести беседу и что-то советовать, научитесь с людьми общаться. А то все не ваше, а вы мне только дайте как правильно.
Хотелось бы конструктивно вести беседу,а не слышать советы:я делаю так и все.Уже не говорю о том что беседа ушла совсем в другое русло.В каждом коментарии повторяю, что неправильно сделал автор схемы подключив от одной секции щит двумя кабелями!??
« Останнє редагування: 12 Грудень 2012, 11:44:41 від Kobe4 »
volcat-electrics.com

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
1.потвердить что можно использовать два авр один за другим.
Можно, но лично мое мнение, экономически нецелесообразно.
Лучше делать так
При это для питания щита установок подпора воздуха на кровле тяну два кабеля с разных секций и устанавливаю местный АВР.
Или ставить АВР внизу и тянуть 1 линию к вентилятору дымоудалению.
Но правильность принятия решения зависит от того сколько вентиляторов дымоудаления и на сколько секций разбит дом. 
2.сказать что не правильно в приведеной схеме.
На приведенном куске схемы, вроде все в порядке. 
Что значит к дымоудалению один кабель?К одной установке?К щиту с несколькими установками.Чтобы не писать такого,читайте дбн2,5-23
Ну почитаем.
п.4.5.1
Quote (selected)
Лінії живлення вентиляторів димовидалення і підпору повітря, встановлені в одній секції будинку, починаючи від щита або окремої панелі протипожежного обладнання (див. 4.1), повинні бути самостійними для кожного вентилятора або шафи, від якої живляться декілька вентиляторів. При цьому живлення відповідних вентиляторів або шаф у різних секціях будинку рекомендується здійснювати по одній лінії незалежно від кількості секцій, підключених до ВРП.

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
п.4.5.1
Вот это я понимаю конструктивная дискуссия с ссылками,почему так делаем.
volcat-electrics.com

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Kobe4, так сколько у вас вентиляторов дымоудаления и на сколько секций разбит дом?

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Kobe4, в упомянутом мною ДБН-е изложены требования к самим кабелям.
Если сие Вам и нафик - звиняйте.
Далее - сами.
sbal,Да уж,как разводить демагогию в теме "Различные истории послушать, не хотите ли?" так время и желание есть.А как толком подсказать-так ищите то,читайте это.Если б этот ДБН был по существу проблемы,тогда нет вопросов. А так - все очень ранимые,когда не оценили их совет.
volcat-electrics.com

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: