Автор Тема: Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів ДБН В.2.3-15:2007  (Прочитано 9562 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен с Сугором, что нужно согласовывать с автоматчиками. Обычно они ставят щиты вблизи вентилятора.

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
нужно согласовывать с автоматчиками. Обычно они ставят щиты вблизи вентилятора.
На то они и называются еще щиты местного управления, чтобы их размещать по возможности ближе к вентиляторам. А дистанционно или автоматически с пульта например в комнате охраны. А у нас автоматчики пишут в задании: "Предусмотреть щиты местного управления вентиляторами дымоудаления и подпоров воздуха (например Я5141) и указать места их установки". Может у Вас автоматчики их и расставляют, не знаю. У нас вот так принято. Просто автоматчики должны знать куда им вести кабель управления.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yikell, ну, вообще ЩУ это парафия автоматчиков, очень часто эти щиты идут в комплекте с ВУ. Из личного опыта: мне дают задание куда подвести силу, а не на оборот. Там еще следует учесть следующий момент - если щит и ВУ разнесены, то необходимо предусматривать "апарат защиты" возле ВУ (не только ДУ) ставят ящик с рубильником

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, хорошо Вам. И автоматчики сами ЩМУ заказывают? А вот на счет дополнительного ящика с рубильником для дымоудаления сомнительно, на обычные вентиляторы это понятно что ставить нужно в пределах видимости.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И автоматчики сами ЩМУ заказывают?
yikell, очень часто они его и проектируют, ведь это схема управления, а от каких датчиков будет замыкаться пускатель это уже не проблемы электриков. Я думал, что это в порядке вещей. А ЯР нужен для безопасного обслуживания и ремонта

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ЯР нужен для безопасного обслуживания и ремонта
Понятно для чего он нужен. Но были замечания, пришлось убирать ЯР на дымоудаление, не помню на что ссылались, сразу вот и не найду. А для безопасного ремонта просто можно обесточить данную линию начиная с силового щита, вывесив предупредительный плакат и пуско-наладочные работы вести как минимум двум электрикам и т.д.

Offline el-y

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Ничто не происходит без достаточного основания.
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ
Quote (selected)
5.3.31.Не требуется устанавливать аппараты аварийного отключения у механизмов:
а) расположенных в пределах видимости с места управления;
б) доступных только квалифицированному обслуживающему персоналу (например, вентиляторы, устанавливаемые на крышах, вентиляторы и насосы, устанавливаемые в отдельных помещениях;
в) конструктивное исполнение которых исключает возможность случайного прикосновения к движущимся и вращающимся частям; около этих механизмов должно быть предусмотрено вывешивание плакатов, предупреждающих о возможности дистанционного или автоматического пуска;
г) имеющих аппарат местного управления с фиксацией команды на отключение.
Целесообразность установки аппаратов местного управления (пуск, останов) вблизи дистанционно или автоматически управляемых механизмов должна определяться при проектировании в зависимости от требований технологии, техники безопасности и организации управления данной установкой.
Наверное для дымоудаления не целесообразно устанавливать ЯР, дабы исключить тот же человеческий фактор...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: