Re: Запуск системы дымоудаления
« Reply #45 : 12 Травень 2019, 00:07:56 »
Здравствуйте, вопрос: Жилье, свыше 47 м, коридоры, лифтовые холлы с п/п Амстронг.
то есть по два датчика в прихожих каждой квартиры, два в коридоре под п/п и два за п/п? или можно запускать ДУ с расчета сработки одного под п/п и одного за п/п , но находящихся в одном помещении? не знаю, понятно-ли написала...
Запотолочное пространство - отдельный объем. Дым из него не удаляется, он удаляется из основного объема коридора. Поэтому достаточный минимум для запуска ДУ:
1) от двух извещателей квартиры (требование норм);
2) от двух извещателей, контролирующих основной объем коридора.
Можно, конечно, добавить запуск от двух извещателей запотолочного пространства, но это будет предупреждающее действие, поскольку дым в основном объеме, откуда он будет удаляться, еще не обнаружен. Но больше - не меньше, если очень хочется, то можно.
Извещатели в лифтовых холлах включают подпор.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск системы дымоудаления
« Reply #46 : 13 Травень 2019, 09:08:44 »
Явно автоматчиков нет тут. Автоматический пуск это без участия людей. На то он и автоматический.  Есть еще понятие автоматизация это процесс автоматики с ручными запусками на определенных этапах. Кто от ручников запускает системы противопожарной защиты?  Ручник дает сигнал Пожар на пост и ПЦН. Можно запустить оповещение.  Так же ручник адресует зону пожара. И дистанционно можно с пож. поста запустить дымоудаление, пожаротушение и т.д.  Как вы себе представляете бежит человек по всем лестницам и нажимает ручники и что все клапаны дымоудаления должны открываться на всех этажах? На то и прописали, чтобы кнопки запуска дымоудаления прятали в шкафах ПК от таких ситуаций. 

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск системы дымоудаления
« Reply #47 : 13 Травень 2019, 09:19:39 »
Запуск дымоудаления : от автоматических пожарных извещателей (или технологические датчики дыма) - автоматически, местно от кнопок запуска дымоудаления в ПК и дистанционно с пож. поста.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск системы дымоудаления
« Reply #48 : 13 Травень 2019, 09:23:16 »
Не путайте ручные пожарные извещатели от кнопок автоматики или кнопок запуска. Назначения разные.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск системы дымоудаления
« Reply #49 : 13 Травень 2019, 09:36:47 »
Явно автоматчиков нет тут. Автоматический пуск это без участия людей. На то он и автоматический.  Есть еще понятие автоматизация это процесс автоматики с ручными запусками на определенных этапах. Кто от ручников запускает системы противопожарной защиты?
Да, вроде, о ручниках вообще речи не шло.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск системы дымоудаления
« Reply #50 : 13 Травень 2019, 10:09:07 »
РУЧНЫХ? Т.е. ручные извещатели тоже необходимо устанавливать по 2 шт.,

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск системы дымоудаления
« Reply #51 : 13 Травень 2019, 10:09:57 »
2-х автоматических звещателей, ручного+автоматического, 2х ручных.

Offline ivk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 101
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск системы дымоудаления
« Reply #52 : 13 Травень 2019, 10:12:03 »
Извещатели в лифтовых холлах включают подпор.
Не совсем так. Подпор, как и приток, следует включать с задержкой при запуске дымоудаления.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск системы дымоудаления
« Reply #53 : 13 Травень 2019, 12:07:52 »
ВВ, это разговоры 2013 года.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск системы дымоудаления
« Reply #54 : 13 Травень 2019, 12:13:33 »
Не совсем так. Подпор, как и приток, следует включать с задержкой при запуске дымоудаления.
Лифтовой холл может быть отделен от коридора. То есть, удаления дыма из этого объема нет. Но есть подпор в лифтовую шахту, ну и приток (наверное).
По моим представлениям, подпор в лифтовые шахты должен включаться при появлении дыма в лифтовом холле, а в л/к - при появлении дыма в коридоре, примыкающем к л/к. Если лифтовой холл не отделен от коридора, то это общий объем и включается все вместе.

А зачем задержка на подпор?

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск системы дымоудаления
« Reply #55 : 13 Травень 2019, 17:52:06 »
А зачем задержка на подпор?
Было в ДБНе 56 2010 такое - 20-30 секунд. Может и в новых ЕНах, что-то такое есть.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск системы дымоудаления
« Reply #56 : 14 Травень 2019, 13:25:53 »
Было в ДБНе 56 2010 такое - 20-30 секунд. Может и в новых ЕНах, что-то такое есть.
А, это о том, что вытяжка включается раньше приточки. Поняла.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю