Кто еще чего скажет?
Исходя из того, что по ЕН-54-7 скорость воздушного потока (дыма), при который должен среагировать извещатель составляет 0,2 м/сек (12 м/мин), то минимальное время дохода дыма в указанных условиях (15 м) будет 75 сек (чтобы сработал извещатель).
Реально же, я так думаю, скорость движения дыма будет большей (где-то встречал величину 20 м/мин, если мне не изменяет мой склероз

), т.е. ~45 сек., но это надо покопаться в литературе (если кому интересно

). Тут я, может не прав, и эта скорость выше, тем более, что она будет зависеть от множества факторов (например, сквозняки, работающая вентиляция, интенсивность дымовыделения, температура дыма...).
Коридор начнет заполняться дымом по высоте только после того, как дым расстелется по потолку, а, значит, сработает еще хотя бы один извещатель.