Уважаемые форумчане, подскажите, что это за "Кструму.розр. – коефіцієнт струму розряду" в  ВБН В.2.5-78.11.01-2003 (п   2.5.9 формула 3) ????  Как его найти?!! Или отправьте на ссылкой на тему где это уже обсуждалось. Поделитесь, пожалуйста,  формулами расчета емкости аккумулятора для ИБП которыми пользуетесь ВЫ.  В просторах облака полно примитивных  методов, а вот насколько они коректны!?!  Проблема в том, что режимный объект и экспертиза обязательно поинтересуется, откуда взят расчет. Да и главное, мощность приемника всего 250ВА и время непрерывной работы по ТУ - 1 час.  Нашел вот такой (на время):

 tибп = Uакб * Сакб * N * K * Кгр * Кде/ Рнагр
где:
tибп - время автономной работы ИБП при отключении сети, ч;
Uакб - напряжение одной аккумуляторной батареи, В;
Сакб емкость аккумуляторной батареи, А* ч;
N - количество аккумуляторов в батарее;
K - КПД преобразователя (h=0,75-0,8);
Кгр - коэффициент глубины разряда 0,8 –0,9 (80%-90%);
Кде - коэффициент доступной емкости (зависит от режима разряда и температуры )
     > При одночасовом режиме разряда, tокр=20°С 0,7 (70%)
     > При двухчасовом режиме разряда, tокр=20°С 0,85 (85%)
     > При десятичасовом режиме разряда, tокр=20°С 1,0(100%);
Рнагр - мощность нагрузки.

Можно ли использовать его?
« Останнє редагування: 04 Квітень 2013, 14:40:26 від Serzhik_ya »

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вибор ИБП (UPS)
« Reply #1 : 04 Квітень 2013, 20:38:57 »
Или отправьте на ссылкой на тему где это уже обсуждалось.

http://firehelp.org.ua/forum/index.php?id=1121052
Serzhik_ya, а что Вы питаете своим ИБП? Практически все приборы имеют свой ИБП (который обеспечивает работу прибора в течение времени, указанного в его паспорте), и если его ничем дополнительно не нагружать, то и никаких расчетов делать не нужно.
У этот Кструму.разр в ВБН вообще непонятно зачем приведен.
« Останнє редагування: 04 Квітень 2013, 20:41:00 від Виктор »

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вибор ИБП (UPS)
« Reply #2 : 05 Квітень 2013, 08:54:29 »
Для мелких нагрузок пользуюсь теми формулами, что в архиве. Для больших мощностей использую только таблицы разряда на конкретный тип батареи.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю