Уважаемые форумчане, подскажите, что это за "Кструму.розр. – коефіцієнт струму розряду" в ВБН В.2.5-78.11.01-2003 (п 2.5.9 формула 3)

? Как его найти?!! Или отправьте на ссылкой на тему где это уже обсуждалось. Поделитесь, пожалуйста, формулами расчета емкости аккумулятора для ИБП которыми пользуетесь ВЫ. В просторах облака полно примитивных методов, а вот насколько они коректны!?! Проблема в том, что режимный объект и экспертиза обязательно поинтересуется, откуда взят расчет. Да и главное, мощность приемника всего 250ВА и время непрерывной работы по ТУ - 1 час. Нашел вот такой (на время):
tибп = Uакб * Сакб * N * K * Кгр * Кде/ Рнагр
где:
tибп - время автономной работы ИБП при отключении сети, ч;
Uакб - напряжение одной аккумуляторной батареи, В;
Сакб емкость аккумуляторной батареи, А* ч;
N - количество аккумуляторов в батарее;
K - КПД преобразователя (h=0,75-0,8);
Кгр - коэффициент глубины разряда 0,8 –0,9 (80%-90%);
Кде - коэффициент доступной емкости (зависит от режима разряда и температуры )
> При одночасовом режиме разряда, tокр=20°С 0,7 (70%)
> При двухчасовом режиме разряда, tокр=20°С 0,85 (85%)
> При десятичасовом режиме разряда, tокр=20°С 1,0(100%);
Рнагр - мощность нагрузки.
Можно ли использовать его?