Автор Тема: Прокладка кабеля 6кВ под водой  (Прочитано 3153 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здраствуйте! Кто нибудь сталкивался с прокладкой кабелей через водные протоки.
Прочитал эту и подобную статью
 http://electricalschool.info/2010/10/05/sposoby-prokladki-silovogo-kabelja.html
согласно кот. под водой в трубе можно прокладовать кабеля не предназначеные для подводной прокладки.
Это какой-то бред или рациональный, технически обоснованный подход?
« Останнє редагування: 01 Квітень 2013, 21:46:23 від shtuch1 »

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля 6кВ под водой
« Reply #1 : 02 Квітень 2013, 09:06:51 »
shtuch1,  - ну во-первых, требования к низкому, среднему и высокому напряжению сооовершенно разные. и честно говоря, я так и не нашел, где прямо указывается, что можно прокладывать в трубах кабели не предназначены для прокладки под водой. Наличие/отсутствие брони - это не относится к водостойкости и герметизации кабеля. А если мы говорим о туннелях, где присутствует и вентиляция, и пожаротушение, - то это я не считаю прокладкой под водой, хотя и туннель находится под водой. К примеру, Амстердам весь построен таким образом.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля 6кВ под водой
« Reply #2 : 02 Квітень 2013, 09:24:17 »
Firetuf - Так какое Ваше мнение по поводу такой прокладки?

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля 6кВ под водой
« Reply #3 : 02 Квітень 2013, 09:46:40 »
Firetuf - Так какое Ваше мнение по поводу такой прокладки?
я однозначно только за прокладку водостойкого кабеля. Если это до 1 кВ - то изоляция XLPE либо резина. Если 10-20 кВ - то обязательно с поперечной и продольной герметизацией, плюс свинцовая оболочка. Как бы мы не герметизировали трубы, влага там будет (труба вообще нужна для механической защиты кабеля), а также кабельную линию нужно будет тянуть и дальше, после выхода с воды. Вот присутствие брони, тем более настоящей, может и нет необходимости. И обязательно смотрим описание и предназначение кабеля от производителя.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля 6кВ под водой
« Reply #4 : 02 Квітень 2013, 10:01:36 »
Как бы мы не герметизировали трубы, влага там будет
ПУЕ
2.3.44. В местах пересечения КЛ ручьев, их пойм, канав и болот необходимо применять такие же кабели, как и для прокладывания в грунте (см. также 2.3.74).
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля 6кВ под водой
« Reply #5 : 02 Квітень 2013, 10:33:40 »
Как бы мы не герметизировали трубы, влага там будет
ПУЕ
2.3.44. В местах пересечения КЛ ручьев, их пойм, канав и болот необходимо применять такие же кабели, как и для прокладывания в грунте (см. также 2.3.74).
согласно ПУЕ 2.3.35 "Для КЛ, що прокладають по трасах з різними умовами навколишнього середовища, які проходять у різних ґрунтах, переріз кабелів та їх конструкції треба вибирати по ділянці з найбільш складними умовами охолодження, якщо довжина ділянок з менш складними умовами не перевищує будівельної довжини кабелю."
Т.е. если участок кабеля под водой не превышает строительной длины, то всю кабельную трасу необходимо выполнять водостойким кабелем?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля 6кВ под водой
« Reply #6 : 02 Квітень 2013, 10:42:03 »
всю кабельную трасу необходимо выполнять водостойким кабелем
У вказаному вами пункті іде мова про вибір перерізу
з найбільш складними умовами охолодження
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля 6кВ под водой
« Reply #7 : 02 Квітень 2013, 10:53:05 »
всю кабельную трасу необходимо выполнять водостойким кабелем
У вказаному вами пункті іде мова про вибір перерізу
з найбільш складними умовами охолодження
В  пункті 2.3.35   йде мова про переріз, а також і контрукцію кабелю.
Я Вас вірно розумію, що кабель, наприклад, АСБ можно прокладати під водою?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: