Здравтствуйте.
Подскажите пожалуйста расстояние от ЛЭП до наземных резервуаров СУГ.
До газопроводов в ПУЭ нашел, а до резервуаров - нет.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
До газопроводов в ПУЭ нашел, а до резервуаров - нет
ПУЕ .
2.5.240. Якщо норми зближення не передбачено нормативними документами , то відстані від осі траси ПЛ до зазначених будівель, споруд, зовнішніх установок і зон повинні становити не менше полуторної висоти опори.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Protivoves, п.4.9.3 и Таблица 11 НПАОП 40.1-1.32-01.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, но есть ещё пункт 4.9.3 "Специальных установок" :
 " ...  Минимально допустимое расстояние от открытых токопроводов (гибких и жестких) до помещений со взрывоопасными зонами и наружных взрывоопасных установок следует принимать согласно таблице 4.11 как для открытых РУ, ПС, но оно должно быть не менее полуторакратной высоты опоры токопровода.
    Те же требования касаются расстояний от ВЛ и контактных сетей  электротранспорта до помещений со взрывоопасными зонами и наружных взрывоопасных установок."

В Таблице 4.11 указываются расстояния гораздо большие чем полторы опоры.
Чем же руководствоваться?
Получается, что "...норми зближення"   "передбачено нормативними документами", а конкретно - пунктом 4.9 и таблицей 4.11.
Или я путаю?
 

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ой,  hi_tech,  пока писал свой пост, не заметил Вашего.
Так, получается, полторы опоры не вариант?
Нужно 100 метров выдерживать?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
конкретно - пунктом 4.9 и таблицей 4.11
Резервуари , rазrольдери , легкі гази - 60 м , але якщо резервуар для rазопостачання житлових і rромадських будинків - 20 м (табл. 4.11 примітка п.4)
« Останнє редагування: 30 Травень 2013, 16:18:46 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 