Roman3R, но есть ещё пункт 4.9.3 "Специальных установок" :
" ... Минимально допустимое расстояние от открытых токопроводов (гибких и жестких) до помещений со взрывоопасными зонами и наружных взрывоопасных установок следует принимать согласно таблице 4.11 как для открытых РУ, ПС, но оно должно быть не менее полуторакратной высоты опоры токопровода.
Те же требования касаются расстояний от ВЛ и контактных сетей электротранспорта до помещений со взрывоопасными зонами и наружных взрывоопасных установок."
В Таблице 4.11 указываются расстояния гораздо большие чем полторы опоры.
Чем же руководствоваться?
Получается, что "...норми зближення" "передбачено нормативними документами", а конкретно - пунктом 4.9 и таблицей 4.11.
Или я путаю?