СИП-4 4х185мм2
« : 30 Березень 2013, 09:46:15 »
Коллеги посоветуйте анкерный зажим на сечение 185мм2. нашел только , но на сечение 120-150мм2.

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП-4 4х185мм2
« Reply #1 : 30 Березень 2013, 10:38:36 »
анкерный зажим на сечение 185мм2

Зажим прокалывающий (70-185+70-185мм2)


я так понял это на 2 жилы, а на 4 такое существует? и чем он крепится к опоре?
« Останнє редагування: 30 Березень 2013, 10:41:08 від Jmen »

Offline Никита-Энсто

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 60
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП-4 4х185мм2
« Reply #2 : 01 Квітень 2013, 09:14:31 »
А с поиском СИП 4х185 проблем не возникает? Вопрос только в арматуре?

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП-4 4х185мм2
« Reply #3 : 01 Квітень 2013, 10:08:27 »
А с поиском СИП 4х185 проблем не возникает? Вопрос только в арматуре?

Под заказ завод я думаю сделает? )

Offline Никита-Энсто

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 60
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП-4 4х185мм2
« Reply #4 : 01 Квітень 2013, 10:13:59 »
арматуры под 185 нет((
А не проще напряжение повысить или кабелем?

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП-4 4х185мм2
« Reply #5 : 01 Квітень 2013, 10:18:08 »
арматуры под 185 нет((
А не проще напряжение повысить или кабелем?

Заказчиком задача была поставлена на ВЛ, запитка временных офисов на строй площадке. если я 10-ку потяну еще и КТП там поставлю меня не поймут )))

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП-4 4х185мм2
« Reply #6 : 01 Квітень 2013, 10:28:54 »
Зажим прокалывающий (70-185+70-185мм2)
Так это же прокол, а не анкер.
Заказчиком задача была поставлена на ВЛ, запитка временных офисов на строй площадке
А можно исходные данные (мощность и длина). Может стоит разбить на 2 провода?
Самый "большой" анкер SO 118.1201 (Энсто), диаметр зажимаемого провода 10,8 - 16,7мм. Так что если 185 будет вписываться, то можно зажать. Вопрос еще в том, как провод натянуть, чтобы опоры выдержали и арматуру не посрывало.
З.Ы. Как-то пытались узнать про 120 сечение, сказали, только под заказ и определенная длина (минимальный заказ).
« Останнє редагування: 01 Квітень 2013, 10:33:48 від Yurik »

Offline Никита-Энсто

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 60
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП-4 4х185мм2
« Reply #7 : 01 Квітень 2013, 10:28:57 »
а длина трассы какая?

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП-4 4х185мм2
« Reply #8 : 01 Квітень 2013, 10:48:10 »
длинна 280м
расчетная мощность 102,3 кВт
расч. ток 182А

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП-4 4х185мм2
« Reply #9 : 01 Квітень 2013, 10:57:20 »
А чем не устраивает 120 СИП? По потерям - влазит в 5%, по длительному току тоже. Только проверить на ток КЗ и все.
« Останнє редагування: 01 Квітень 2013, 10:59:30 від Yurik »

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП-4 4х185мм2
« Reply #10 : 01 Квітень 2013, 11:01:20 »
А чем не устраивает 120 СИП? По потерям - влазит в 5%, по длительному току тоже. Только проверить на ток КЗ и все.

Не верю заказчику с предоставленными мощностями, (подписанного ТЗ нет, ТУ нет) и склонность к перестраховке и запасу ))

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП-4 4х185мм2
« Reply #11 : 01 Квітень 2013, 11:10:30 »
Jmen, а что мешает тогда заказчику, потом, пустить мощность более 200кВт? Нафига тогда нужен проект? Линия будет чем-то защищена в голове? Если да, то вот и ограничение мощности. Далее, проект будет разработан на 102кВт, все что свыше - проблемы заказчика (по току выдержит, по потерям нет).
А еще вопросы вдогонку:
1. Будет ли учет (трансформаторы тока)?
2. На чьем балансе опоры или это новое строительство?
3. Не проще кинуть кабель?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП-4 4х185мм2
« Reply #12 : 01 Квітень 2013, 11:10:32 »
А с поиском СИП 4х185 проблем не возникает? Вопрос только в арматуре?
:thumbsup:
Под заказ завод я думаю сделает?
:thumbsdown:

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП-4 4х185мм2
« Reply #13 : 01 Квітень 2013, 11:22:23 »
Jmen, а что мешает тогда заказчику, потом, пустить мощность более 200кВт? Нафига тогда нужен проект? Линия будет чем-то защищена в голове? Если да, то вот и ограничение мощности. Далее, проект будет разработан на 102кВт, все что свыше - проблемы заказчика (по току выдержит, по потерям нет).
А еще вопросы вдогонку:
1. Будет ли учет (трансформаторы тока)?
2. На чьем балансе опоры или это новое строительство?
3. Не проще кинуть кабель?

СИП от КТП до ГРЩ, в ГРЩ вводной 200 в КТП 250.
1. на офисы заказчика ТТ+учет, на подрядчика сч. прямого включения
2. Реконструкция, после окончания работ скорее всего опоры демонтируются вместе с проводом
3. кабель не хотят, четкое задание заказчика.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП-4 4х185мм2
« Reply #14 : 01 Квітень 2013, 11:31:45 »
Jmen, напишу свое видение.
В КТП автомат на 200А. В ГРЩ - автомат номиналом в 200, отстроить до 180. Тр-ры тока 200/5. Тогда будет ограничение по мощности. А так, проблематично будет с СИПом такого сечение: как работать, так и закупать. Лучше тогда уже 2 ветки 95 сечения: и в наличии есть у многих и с арматурой проще.
Про проблемный СИП: видел проект в котором заложен СИП 5х16, причем длиной до 10м, такой даже на заводе не закажешь в таком кол-ве.

 