Автор Тема: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков  (Прочитано 24575 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
7. Перемычка между РЕ шиной и N  шиной. ( вот эта перемычка и есть деление PEN проводника)
Эта ПЕРЕМЫЧКА будет не ДЕЛЕНИЕМ, а ОБЪЕДИНЕНИЕМ РЕ и N  в  PEN-проводник!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Деление HEN проводника можно производить на любом участке линии начиная от источника питания
ДБН В.2.5-23:2010
2.1. В мережах із системою заземлення TN-C-S розділення PEN-провідника на РЕ- і N-провідники рекомендується виконувати у ВП, ВРП, ГРЩ на вводах у будинок (споруду).
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если вы уберете эту перемычку то у вас просто не будет нуля. ( вернее можно сказать что он будет так как нагрузка соберется звездой, но напряжение  на фазах будет в зависимости от сопротивления в линиях)
А вот это меня убедило в необходимости этой перемычки....
Попробую еще в рисунках ПУЭ разобраться и нарисую схему как ЭТО все в натуре выполнено у меня... Но мне кажется что-то не так, как надо...
« Останнє редагування: 30 Квітень 2013, 13:08:03 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
7. Перемычка между РЕ шиной и N  шиной. ( вот эта перемычка и есть деление PEN проводника)
Эта ПЕРЕМЫЧКА будет не ДЕЛЕНИЕМ, а ОБЪЕДИНЕНИЕМ РЕ и N  в  PEN-проводник!

А где у вас приходящий N  проводник на новом ВРУ ? его там нет то что вы объединяете?

В догонку мысли мне думается что у вы нахомутали  с PEN  проводником на старом ВРУ
« Останнє редагування: 30 Квітень 2013, 11:29:47 від Anatoliy57 »

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А где у вас приходящий N  проводник на новом ВРУ ? его там нет то что вы объединяете?
Приходящий из ТП PEN-проводник сидит на старом ВРУ...А приходящего N(чистого рабочего нуля) у меня нет..
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Давайте фото вашего старого вру по PEN проводнику

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Попробую описать словами,как сделано сейчас.
Имеются два шкафа: старое ВРУ (оно не было ранее заземлено на контур), на которое из ТП приходит 4-х жильный кабель..... и новый ГРЩ(я не буду его называть "новый ВРУ" специально). В ГРЩ имеются две шины:одна на на изоляторах(шина-N), а вторая- неизолирована от корпуса ГРЩ(шина-РЕ)...
Нами смонтирован контур заземления,который мы приварили к корпусу старого ВРУ и проводом АПВ-35 присоединили к шине РЕ нового ГРЩ.  Между шинами РЕ и N в новом ГРЩ установлена перемычка проводом АПВ-35...
От корпуса старого ВРУ(на котором сидит PEN-провдник кабеля из ТП),на шину РЕ в ГРЩ проложен провод ПВ-3 25 мм кв...
Корпус нового ГРЩ также присоединен проводом АПВ-25 к контуру...
Вопросы(повторяюсь специально!):
1) если рассматривать корпус старого ВРУ(стальную полосу внизу шкафа ВРУ) как ГЗШ, то у меня на новый ГРЩ должно было бы идти два провода(один на шину РЕ ГРЩ, а другой на шину N ГРЩ?...А роль пресловутой перемычки играла бы стальная полоса внизу старого ВРУ... А перемычку между N и РЕ в ГРЩ необходимо было бы демонтировать.Так по-моему мнению должно быть правильно выполнено РАЗДЕЛЕНИЕ.
2) если рассматривать шину РЕ в новом ГРЩ,как ГЗШ ,то как правильно нужно выполнить разделение?


Фух...мозги наверно всем запудрил? Но мне очень нужно разобраться...Помогите пожалуйста!
« Останнє редагування: 30 Квітень 2013, 13:17:20 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Давайте фото вашего старого вру по PEN проводнику
Теперь рядом с этим PEN-проводником, что сидит на стальной полосе внизу шкафа ВРУ,есть еще (один-единственный!) провод ПВ-3 25 мм кв.,который идет на шину РЕ в ГРЩ.
« Останнє редагування: 30 Квітень 2013, 13:09:03 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот теперь все стало на свои места.
Более правильнее нужно было на старом шкафу внизу поставить шину ГЗШ
От нее ГЗШ   провод бросить на новый шкаф на шину  N
От нее ГЗШ  провод бросить на новый шкаф на шину РЕ
Все уравнение посадить на эжо ГЗШ.
Вот тогда у вас деление PEN произойдет в старом шкафу.
Впринципе это можно сделать и сейчас

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот теперь все стало на свои места.
Более правильнее нужно было на старом шкафу внизу поставить шину ГЗШ
От нее ГЗШ   провод бросить на новый шкаф на шину  N
От нее ГЗШ  провод бросить на новый шкаф на шину РЕ
Значит мне надо снять перемычку и проложить еще один провод от стальной полосы внизу старого ВРУ к шине N в новом ГРЩ? Провод от контура к шине РЕ в новом ГРЩ оставить?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот теперь все стало на свои места.
Более правильнее нужно было на старом шкафу внизу поставить шину ГЗШ
От нее ГЗШ   провод бросить на новый шкаф на шину  N
От нее ГЗШ  провод бросить на новый шкаф на шину РЕ
Все уравнение посадить на это ГЗШ.
Вот тогда у вас деление PEN произойдет в старом шкафу.
А если уравнивание останется на моей шине РЕ в новом ГРЩ? я ничего не нарушу, в случае если я выполню действия, как написано в предыдущем посту:
снять перемычку и проложить еще один провод от стальной полосы внизу старого ВРУ к шине N в новом ГРЩ
« Останнє редагування: 30 Квітень 2013, 12:45:11 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
И еще одна просьба.... как правильно сделать для этого варианта?
если рассматривать шину РЕ в новом ГРЩ,как ГЗШ ,то как правильно нужно выполнить разделение?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
По правилам разрешается ставить отдельно ГЗШ на вводе не в шкафу ВРУ.
Ну пусть она стоит в новом шкафу.
Поставьте новую шину в старом шкафу что бы вам не использовать корпус шкафа как проводник РЕN.
На нее посадите приходящую жилу PEN с кабеля и от нее киньте один провод на N  шину, а перемычку снимите.
На эту новую шину пересадите провод РЕ с нового шкафа.
сделайте перемычку между новой шиной и приходящим повторным заземлением

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Anatoliy57, если бы можно было сказать спасибо три раза за один пост, то это - как раз тот случай!  beer.
Новую шину я делать не буду-вполне сгодится и старая стальная перфорированная полоса в старом ВРУ. Мы ее хорошо зачистили от ржавчины специальной насадкой на болгарку... Так как эта полоса приварена к корпусу ВРУ,то и контур приваренный к корпусу ВРУ дадут самый надежный контакт... Не зря меня смущала эта перемычка!
Осталось еще выяснить вот этот вопрос:
Провод от контура к шине РЕ в новом ГРЩ оставить?
Я думаю даже лучше оставить... или я не прав?
« Останнє редагування: 30 Квітень 2013, 13:12:24 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно оставить кашу масло не испортишь

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

Loading...