Правильне світло в кожну школу
0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.
У меня от ТП приходит 4-х жильный кабель. PEN этого кабеля садится на корпус старого ВРУ.
Если у вас на новое ВРУ приходит 4 жилка то перемычка должна стоятьСмотрите схемы в ГОСТ 51732-2001 УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
У вас на новое ВРУ сколько жил приходит от старого ВРУ
Цитата: Anatoliy57 від 30 Квітень 2013, 10:39:19 У вас на новое ВРУ сколько жил приходит от старого ВРУЧетыре.Просто фазы расщеплены на три проводника каждая.Контур заземления приварен к старому ВРУ,а к новому ГРЩ от контура на шину РЕ притянут провод АПВ-35 мм кв.
Так у вас же получается что вы привели пять проводов на новое ВРУ. И разделение вы выполнили на старом ВРУ. И ГЗШ у вас получается должно быть на старом ВРУ
Роль этой перемычки между PE и N играют металлические части старого ВРУ. Я правильно понял?