Автор Тема: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков  (Прочитано 24624 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards

У меня от ТП приходит 4-х жильный кабель. PEN этого кабеля садится на корпус старого ВРУ.


Деление HEN проводника можно производить на любом участке линии начиная от источника питания

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Anatoliy57, Посмотрел ваш рисунок и делаю вывод,что перемычку в моем новом беленьком ГРЩ надо снять... Роль этой перемычки между PE и N играют металлические части старого ВРУ. Я правильно понял?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если у вас на новое ВРУ приходит 4 жилка то перемычка должна стоять
Смотрите схемы в ГОСТ  51732-2001 УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

« Останнє редагування: 30 Квітень 2013, 10:23:05 від Anatoliy57 »

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если у вас на новое ВРУ приходит 4 жилка то перемычка должна стоять
Смотрите схемы в ГОСТ  51732-2001 УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Посмотрите на подправленный рисунок из ПУЭ в моем ответе №91.... Синей перемычки в ПУЭ ведь нет!!! А вы утверждаете,что есть. ТАК ГДЕ ЖЕ ТОГДА РАЗДЕЛЕНИЕ? А ГОСт 2001 года меня очень смущает... Тогда еще не вводили системы заземления TN-C-S в ПУЭ....
« Останнє редагування: 30 Квітень 2013, 10:31:13 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот специально проверил все рисунки системы TN-C-S из всех электронных версий ПУЭ форума... перемычки НИГДЕ НЕТ!
« Останнє редагування: 30 Квітень 2013, 10:39:09 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет неверно у вас шлейфы получились

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
У вас на новое ВРУ сколько жил приходит от старого ВРУ

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не совсем понятен рисунок... можете словами пояснить откуда у вас взялась эта злополучная перемычка? И какое РАЗДЕЛЕНИЕ(имею ввиду электрическое разделение,то есть электрически не связанные цепи) вы, при наличии этой перемычки,наблюдаете?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
У вас на новое ВРУ сколько жил приходит от старого ВРУ
Четыре.Просто фазы расщеплены на три проводника каждая.Контур заземления приварен к старому ВРУ,а к новому ГРЩ от контура на шину РЕ притянут провод АПВ-35 мм кв.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А-----------------------ВРУ---------
В-----------------------ВРУ-----------
С-----------------------ВРУ-----------
PEN-------------------ГЗШ(ВРУ)--------------РЕ
                                 I
                                 I-----------------------N


Смотрите приложение  из госта

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
У вас на новое ВРУ сколько жил приходит от старого ВРУ
Четыре.Просто фазы расщеплены на три проводника каждая.Контур заземления приварен к старому ВРУ,а к новому ГРЩ от контура на шину РЕ притянут провод АПВ-35 мм кв.

Так у вас же получается что вы привели пять проводов на новое ВРУ. И разделение вы выполнили на старом ВРУ. И ГЗШ у вас получается должно быть на старом ВРУ


Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все...сломал мозг... давай чуть позже... Поясните мне что у меня надо переделать... фото и описание тут выложены полностью...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, все на мнго проще: не ломай мозги :) , забудь о старом ВРУ (его когда-нибуть уберут или заменят). Во ВРУ у тебя есть две шины: одна сидит на корпусе (РЕ), другая от корпуса изолирована (N), если в щит приходит 4х жильный кабель, то нужно ставить перемычку, если 5жил, то перемычку ставить нельзя.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так у вас же получается что вы привели пять проводов на новое ВРУ. И разделение вы выполнили на старом ВРУ. И ГЗШ у вас получается должно быть на старом ВРУ
Почему вы решили,что у меня на новое ВРУ(я его называю новое беленькое ГРЩ  :) ) приходит 5-ть жил? Это из-за того,что контур заземления присоединен и к старому и новому ВРУ? Значит перемычку надо все-таки снять?
Роль этой перемычки между PE и N играют металлические части старого ВРУ. Я правильно понял?
И ГЗШ у меня НА САМОМ ДЕЛЕ находится в старом ВРУ?
« Останнє редагування: 30 Квітень 2013, 13:14:54 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поправьте если где то ошибся.
По рисунку 81 поста  (новое вру)
Колодка N на изоляторе у  вас подключено 7 проводов.
1. Отходящий N автомата № 1
2. Отходящий N автомата № 2
3. Отходящий N автомата № 3
4. Отходящий N автомата № 4
5. Отходящий N автомата № 5
6. Отходящий N автомата № 6
7. Перемычка между РЕ шиной и N  шиной. ( вот эта перемычка и есть деление PEN проводника)

Если вы уберете эту перемычку то у вас просто не будет нуля. ( вернее можно сказать что он будет так как нагрузка соберется звездой, но напряжение  на фазах будет в зависимости от сопротивления в линиях)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю