Кстати я не нашел перемычки между шиной N и РЕ....да  и контура нет в щитовой... А чем это грозит, в плане безопасности, жильцам? Поделитесь мнением. ОЧЕНЬ нужно.
От сгоревшей аппаратуры, до смертей.
А сколько они и вы, при реконструкции, проводов поднимали по стоякам?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А сколько они и вы, при реконструкции, проводов поднимали по стоякам?
И они и мы поднимали по 5 проводов...вот только у них по подвалу был проложен всего один провод РЕ  :o ...от него брались отпайки на стояки... А у меня шел от ГРЩ к каждому стояку свой 5-тижильный кабель...потом он стыковался в распаечной коробке со стояком. На фото видны эти коробки с клеммниками SEZ.
« Останнє редагування: 27 Квітень 2013, 08:25:59 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Попробуйте токоизмерительными клещами замерять ток на этих трубах.
Он будет тем больше,чем больше перекос нагрузки по фазам,то есть - чем выше будет напряжение смещения нейтрали... Вот мне и хочется узнать, не опасны ли эти токи для труб?...особенно для газовых.
« Останнє редагування: 27 Квітень 2013, 07:32:29 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Так как у вас в квартирах нет РЕ проводника, вполне возможно что у кого то стоят современные плиты с электроникой, и они вполне могут давать потенциал, поэтому газовая труба должна быть заземлена. Ну и естественно должна на вводе газовой трубы стоять прокладка.
2. Так же и на трубах водоснабжения горячей и холодной воды, там бойлеры, может какой то и корпусит.
3. Проверьте величину повторного заземления, возможно что его нужно уменьшать, добавляя заземлители.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сегодня сдача объекта...посмотрите в альбоме новые фото  http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=49;nw;start=0 ...вот что получилось из ВРУ:
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну и естественно должна на вводе газовой трубы стоять прокладка.
Это какая-то спец прокладка,которая может иметь отношение к электромонтажу? Вот как у нас выполнено уравнивание потенциалов:
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет эту прокладку ставят газовщики, из за нее и заземляется труба после. Так как выполнено у вас. Встречался не раз что заземление кидали до флянца.
А вот на дверцах шкафа нет гибкой перемычки заземления

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вот на дверцах шкафа нет гибкой перемычки заземления
Уже есть! ;)
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги,не сочтите за тупость,но меня берут сомнения как-то, насчет необходимости перемычки в шкафу ГРЩ между ГЗШ(РЕ-шиной) и шиной N. Я уже задавал подобный вопрос в другой теме и мне ответили так:
И еще: как-то я не вижу на рисунке перемычки между шинами N и РЕ в шкафу ГРЩ...
А это вот за перемычку не сойдет?
На основании этого ответа я выполнил эту перемычку в своем ГРЩ. Вот так она выглядит внатуре(мы специально выделили перемычку разными цветами термоусадки):
« Останнє редагування: 30 Квітень 2013, 09:34:40 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
необходимости перемычки в шкафу ГРЩ между ГЗШ(РЕ-шиной) и шиной N
Якщо в ГРЩ виконується розділення PEN провідника на PE та N отже така перемичка має бути саме в цьому щиті .
ПУЕ . Рисунок 1.7.1 , Система TN-C-S .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
От ТП приходит PEN  проводник садится на ГЗШ на котором происходит разделение PEN проводника на PE и N, вот этой перемычкой вы и выполняете разделение

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я считаю,что если выполнять эту перемычку,то рисунок в ПУЭ должен бы выглядеть так:
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
От ТП приходит PEN  проводник садится на ГЗШ на котором происходит разделение PEN проводника на PE и N, вот этой перемычкой вы и выполняете разделение
У меня от ТП приходит 4-х жильный кабель. PEN этого кабеля садится на корпус старого ВРУ. Затем, отдельным проводом, от корпуса  старого ВРУ, я протянул провод к ГЗШ в моем новом ГРЩ (шина на фото внизу)... и сделал перемычку от этой ГЗШ к нулевой шине ГРЩ, изолированной от корпуса шкафа ГРЩ. Далее все сети у меня уже идут пятижилкой...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет не верно. Под числом 2 находится электроприемник группы который запитан с ВРУ

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Давайте я вам немного подправлю рисунок из ПУЭ(уберу продолжение нулевого рабочего проводника N) и вы поймете,что меня смущает... При наличии данной перемычки я не вижу никакого РАЗДЕЛИНЯ хоть застрелите!  :wall:
« Останнє редагування: 30 Квітень 2013, 10:23:56 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 