Автор Тема: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков  (Прочитано 24399 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Лучше поздно чем никогда.
Quote (selected)
1.7.147. Якщо починаючи з якої небудь точки N і РЕпровідники поділено, не дозволяеться об' еднувати ці провідники за ціею точкою по ходу eHeprїї. Якщо в розподїльчій установці передбачено окремі шини для поділу N  і РЕ провідників, PEN провідник необхідно приеднувати до шини для підключення РЕ провідників.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Надеюсь тема станет еще кому-то полезна..столько баянов порвали...  :D...
П.С. Монтажники уже варят болты на ГЗШ в старом ВРУ... Перемычку, между ГЗШ в старом ВРУ и N-шиной в новом ГРЩ,уже опрессовали...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не думал я, что придется возобновить эту тему... Короче...возникла ситуация: пришли работники газового хозяйства и в принудительном порядке заставили срезать провод идущий от ГЗШ до газовой трубы на вводе в пятиэтажку(фото вы видели выше)... На мое требование и старшей по дому(это ОСМД) дать расписку,о том,что они делают это под свою ответственность мне заявили,что эти работы должны были быть согласованы с Горгазом.
Вопрос: должны ли работы(имею ввиду проектные, хотя у меня вроде как реконструкция  ;) ) по уравниванию потенциалов согласовываться с горгазом,водоканалом и другими организациями, сети которых я привязываю к ГЗШ?
Просьба: Если не трудно (специально для газовщиков), дайте все возможные ссылки на нормативы,которые заставляют делать уравнивание потенциалов именно таким образом  на газовой трубе.
« Останнє редагування: 20 Червень 2013, 12:55:09 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
пришли работники газового хозяйства и в принудительном порядке заставили срезать провод идущий от ГЗШ до газовой трубы
Такі роботи електрики не виконують , приєднання труб до системи заземлення мали виконати газовщики .
СНиП 3.05.06-85
3.253. Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так подскажите мне как официально заставить Горгаз присоединить свой газопровод к ГЗШ.  На основании каких документов и какой порядок действий?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
как официально заставить Горгаз присоединить свой газопровод к ГЗШ
Написати їм офіційного листа на обов’язкове приєднання їхніми виконавцями трубопроводів до системи заземлення (зрівнювання потенціалів) будинку з посиланням на наступні документи .
ДБН В.2.5-20-2001 Газоснабжение .
8.156 При проектировании электроснабжения и электрооборудования зданий и сооружений ГНС, ГНП, ПСБ и АГЗС следует руководствоваться требованиями ПУЭ, РД 34.21.122, ДНАОП 0.00.1.29 и настоящего подраздела.

ПУЕ п.1.7.84 , ДБН В.2.5-27-2006 п.2.4.1.9 і наведеного мною у попередній відповіді п.3.253 СНиП 3.05.06-85
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-27-2006  в додаток Д.
 
Рисунок Д.2 – Приклад виконання основної системи зрівнювання потенціалів в електроустановці індивідуального житлового будинку
Позначення на рисунку:
  – провідник основної системи зрівнювання потенціалів; металеві труби, які введені в будинок зовні: С1 – труба водопроводу, С2 – труба каналізації, С3 – труба газопостачання, С4 – труби опалення; В – головна заземлювальна шина; РЕ – захисний провідник для забезпечення автоматичного вимикання живлення; N – нейтральний провідник; PEN-провідник, який виконує функції захисного і нейтрального провідників.
« Останнє редагування: 21 Червень 2013, 11:28:23 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кстати по-поводу вышеприведенного рисунка из ДБН... мне не понравилось как показан провод,который соединяет хомуты на трубах(он показан шлейфом)....не правильней ли тянуть от ГЗШ к каждому хомуту свой провод? Можно ли делать так,как показано на рисунке в ДБН?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, хорошо,что при составлении письма сам перечитал документы ссылки на которые вы дали....
8.156 При проектировании электроснабжения и электрооборудования зданий и сооружений ГНС, ГНП, ПСБ и АГЗС следует руководствоваться требованиями ПУЭ, РД 34.21.122, ДНАОП 0.00.1.29 и настоящего подраздела.
Этот пункт относится к "Газонаполнительные станции, газонаполнительные пункты, промежуточные склады баллонов, автомобильные газозаправочные станции, автомобильные газозаправочные пункты"
А вот этот СНИП
СНиП 3.05.06-85
3.253. Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды.
относится только к предприятиям.а у меня жилой пятиэтажный дом  :'(
вот выписка:
Настоящие правила распространяются на производство работ при строительстве новых, а также
при  реконструкции,  расширении  и  техническом  перевооружении  действующих  предприятий  по
монтажу  и  наладке  электротехнических  устройств,  в  том  числе:  электрических  подстанций,
распределительных пунктов и воздушных линий электропередачи напряжением до750 кВ, кабельных
линий  напряжением  до220 кВ,  релейной  защиты,  силового  электрооборудования,  внутреннего  и
наружного электрического освещения, заземляющих устройств.
« Останнє редагування: 21 Червень 2013, 11:30:20 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нашел "правильный пункт в ДБН газовщиков!!!!!!!!!
ДБН В.2.5-20-2001 Газоснабжение .
24.6 Эксплуатация систем и объектов газоснабжения и их техническое об¬служивание необходимо выполнять в соответствии с требованиями настоящих норм, ДНАОП 0.00-1.07, ДНАОП 0.00-1.08, ДНАОП 0.00-1.20, ДНАОП 0.00-1.21, ДНАОП 0.00-1.26, НАПБ А.01.001, НАОП 1.1.23-1.18, «Правил подачі та використання природного газу в народному господарстві України», «Правил пожежної безпеки в газовій промисловості України», ПУЭ, Закона Укра-ины «По охране труда», ГОСТов, инструкций (в том числе ведом¬ственных) и других нормативных документов, ре-гламентирующих нормы и требования по безопасной и надежной эксплуатации систем газоснабжения, со¬оружений на них и газоиспользующего оборудования и приборов.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот в этот документ(см. вложение) я собрал все нормы обязывающие/предписывающие /разрешающие монтаж уравнивания потенцалов на газовой трубе... может кому тоже будет полезно  beer
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хочу еще раз повториться,мне так никто и не ответил
Вопрос: должны ли работы(имею ввиду проектные, хотя у меня вроде как реконструкция  ;) ) по уравниванию потенциалов согласовываться с горгазом,водоканалом и другими организациями, сети которых я привязываю к ГЗШ?
Можно ли такие работы производить без проекта и соответственно без согласования?Если уж проект обязателен,то нужно ли его обязательно согласовать с горгазом?(имеется ввиду присоединение газопровода к ГЗШ)
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да положено делать проект. Вы ведь глобально изменяете старый проект.
ДБН А.2.2-3-2004
Состав, порядок оформления, согласования и утверждения проектной документации для строительства

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот и дождались ответа от Горгаза...если честно он меня в тупик поставил...Привожу текст жалобы ЖСК и ответ Горгаза
« Останнє редагування: 22 Липень 2013, 20:35:28 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Начал писать письмо ответ... может подскажете что-то вразумительное,чем продолжить? Получается,что пункт газовых нормативов(из-за технической безграмотности составителей) запрещает нам соединить газопровод с ГЗШ... Но как вразумительно и технически грамотно пояснить,что мы не использовали газопровод для заземления,а просто соединили его через ГЗШ с заземляющим устройством?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 