Добрый день, уважаемые господа!
В ТУ забили пункт- предоставить проверочный расчет трансформатора напряжения.
Подскажите методику и какие требования нужно выполнить при расчетах.
Заранее благодарю, Евгений

Offline egeni1959

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 151
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день, уважаемые!

Неужели никто не сталкивался  с подобным вопросом.
Нужна методика расчета  трансформаторов, которые используются для питания счетчиков (расчетных)
Трансформатор типа НТМИ-10-63(у)- 10000/100 с переключением соединения на мощность -120;-200;-500 класса точности не ниже 0,5.
Дайте пожалуйста ссылку на пример расчета.
С уважением, Евгений.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Насколько я знаю, можно показать что суммарная нагрузка всех потребителей (счетчиков) ТН меньше его номинальной мощности вторичной обмотки.
О других расчетах не слышал.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
egeni1959,Трансформаторы напряжения выбираются по:
а) напряжению установки : Uуст меньше или равно Uном ;
б) по классу точности;
в) по вторичной нагрузке: S2 меньше или равно S2ном
где   S 2ном - номинальная мощность в избранном классе точности, В*А;
S2 - вторичная нагрузка трансформатора напряжения, В*А.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Snn

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 80
  • Повідомлень: 61
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вам надо воспользоваться типовым 407-03-484.87 Альбом 1. "Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10кВ и выше". В нем приводятся особенности расчета вторичных цепей трансформатора.
Если не сможешь найти данный альбом в инете, пиши в личку вышлю на почту.

Offline sinoptik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
А не подскажите аналогичные типовые решения, для ОЛ, Вводов и СВ?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.