Здравствуйте! Ситуация такая. Имеем техническое задание на реконструкцию сетей ВЛ 6/0,4 с установкой трансформаторных подстанций. Потребляемая мощность - 15кВ на дом пишут. По факту люди сидят на напряжении 127В, естественно потребляемая нагрузка не велика! Если рассчитать с учетом их потребляемой нагрузки 15кВт на дом (оно и правильно, люди, увидев новые сети пойдут просить тех.условия на 15кВт, как оно полагается  и подключать всякие бойлеры и т.п.) Реконструкция производится в городе, район частной застройки, максимум - 2этажные бараки 10ти квартирные. КТП просят выбирать с учетом перспективы. Вопрос как так выбрать мощность КТП, чтобы они работали в НЕнедогруженом состоянии??!Расчетная нагрузка получилась 260кВт. Соответственно трансформатор выбираем на 400??! И еще, как выбрать трансформатор с учетом потерь??!