мне сегодня УКТ дал отказ и не подписали проэкт ссылаясь на документ ВБН В.2.2-45-1-2004 пунк 7. Мол сближение с контактным столбом не допустимо....
Умиляюсь я Укртелекому

Следуя их логике, в любое здание нельзя заводить кабель связи, т.к. согласно табл. 7.1 в пункте 7 ВБН В.2.2-45-1-2004 указанный кабель нельзя прокладывать ближе 0,6 м от фундамента здания.
В данном случае нет ни сближения, ни пересечения, а есть вывод кабеля на опору.
Более того, для подвески ВОЛС сушествуют отдельные нормы:
КНД-45-141-99 "Руководство по строительству линейных сооружений волоконно-оптических линий связи";
ГКД 34.48.151-2003 "Проектирование, строительство и эксплуатация волоконно-оптических линий связи по воздушным линиям электропередачи. Инструкция".
И как, по мнению Укртелекома, можно подвесить ВОЛС не выйдя на опору?
Учитывая дибелизм Укртелекома (простите меня, но иного слова не нахожу) в запросе на техусловия надо подробно описать трассу.