все строго наоборот!  :D
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Mytnaya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 76
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
NeON2K,  извините за подколочку  :) может стоит освежить воспоминания и перечитать Кнорринга  :)
соглашусь с O.S.
БЕЗ ПАНИКИ
ради очередного интереса пересчитала вручную получилось количество светильников N=0.71 следовательно 1 светильника достаточно.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Quote (selected)
может стоит освежить воспоминания и перечитать Кнорринга
У меня это настольная книга уже 2 недели.
Quote (selected)
соглашусь с O.S.
БЕЗ ПАНИКИ
Объясняю, считаю в ElectriCS Light, там есть отдельно файл светильников и файл ламп. Так вот в файле ламп прописана лампа Филипс 18 Вт, далее мощность 36 Вт ! Световой поток  2400 лм ! При чем тут светильнк с 2 лампами ? Получается я ставлю 1 светильник CD218, а прога считает как CD418 !

Quote (selected)
пересчитала вручную получилось количество светильников N=0.71 следовательно 1 светильника достаточно
Я за прошедшие 2 дня уже раз 50 считал в разных программах и везде разный результат. Повторюсь, я знаю, что достаточно одного светильника, мне бы это еще расчетом в программе доказать  :-[
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Mytnaya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 76
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
я считала вручную методом коэфициентоиспользования...
может вы просто недопонимаете этот метод расчета? могу помочь

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Quote (selected)
может вы просто недопонимаете этот метод расчета?
Расчет освещения методом коэффициента использования ОУ
U=Ф/n*Фл, где
Ф - световой поток, падающий на РП, лм
n - количество ламп, шт
Фл - световой поток 1-й лампы, лм
Величина коэффициента использования зависит от типа светильника, коэффициентов отражения потолка rст, стен rп и индекса помещения j, учитывающего его размеры:
j=(А*В)/[n*(А+В)], где
А - длина помещения, м
В - ширина помещения, м
h - расчетная высота, м
Расчет освещения ЛН заключается в определении светового потока лампы Фл, необходимого для обеспечения min освещенности:
Фл=(E*S*k*z)/(n*U), где
E - норма освещенности, лк
S - площадь помещения, кв. м
k - коэффициент запаса, k=1.3…1.5
z - коэффициент min освещенности, z=Eср/ E=1.2…1.5
n - количество ламп, шт.
U - коэффициента использования ОУ
По определенному Фл подбирают лампу, тип светильника (справочник под общей редакцией Айзенберг Ю.Б. и др., Справочная книга по светотехнике, М, Энергоатомиздат, 1983, гл. 13) с учетом архитектурных, монтажных и экономических соображений.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Quote (selected)
могу помочь
чем ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Mytnaya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 76
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: NeON2K
Получается я ставлю 1 светильник CD218, а прога считает как CD418 !
мы считаем световой поток одной ЛЛ 1200, а если в светильнике 2 лампы, то световой поток удваивается, т. е. получается 2400 лм ..а программа наверно считает общий световой поток светильника

Offline Mytnaya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 76
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
данный метод мне известен ;)

можно поинтересоватся ...вы вручную считали ?
« Останнє редагування: 02 Жовтень 2009, 14:02:31 від Mytnaya »

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Вот теперь встает вопрос, то ли это в базы от "Световых технологий" вбита ошибка, то ли конвертор из LDT в YRD мудрит что-то...
В ручную считал, считал в Акуле, считал в Dialuxe и еще в куче программ...
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Не обращайте внимание, на КПД, уверяю Вас, вбивал 63% (от производителя), результат отличался не значительно.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Mytnaya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 76
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
у меня все расчеты одинаковы ...считала вручную по кноррингу и в диаллюксе
а вапще я программам не всегда доверяю и поэтому очень часто пересчитываю вручную

Offline Mytnaya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 76
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВЫКИНИТЕ ЕЕ :D :D  и да будет щастье вам :) :D

почему в кружочке написано 0.2 шт, а не 2 шт?

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Цитата: Mytnaya
почему в кружочке написано 0.2 шт, а не 2 шт?
Я отталкиваюсь от освещенности 75 лк, для такой освещенности заданного светильника надо всего 0.2 штуки . Понятное дело, что я размещу 1 светильник, тем самым освещенность возрастет и станет значительно больше 75 лк.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Цитата: Mytnaya
ВЫКИНИТЕ ЕЕ    и да будет щастье вам 
претензий конкретно к этой проге у меня нет, она у меня для предварительных (приблизительных) расчетов
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ldt-файлі "світлових технологій" для даного світильника точно помилки нема, я перевірив.

 