Автор Тема: Выключатели и освещение в сан. узлах  (Прочитано 14072 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хотел бы поднять такой вопрос:
Кто, где и какие выключатели ставит в сан. узлах?
Надо ли ставить влагозищенные выключатели как на рисунке?
Надо ли ставить влагозащищенные светильники в сан узлах?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я стараюсь ставить выключатели на входне в санузел. Либо двойной, либо одинарный. Вентилятор, я так понимаю, включается при включении освещения во втором помещении? Просто были варианты когда заказчик просил для включения вентятора отдельную клавишу, где-то в районе обслуживающего персонала (типа персонал включает сам вентилятор)

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
В даной ситуации  я бы поставил так как есть если это квартира,
Если бы это было в общественном или пром. здании вынес бы ВКЛ за приделы помещений.
Светильники нужно ставить влагозащищенные в любом случае. Хоть они нужны толко в период уборки в помищении, а так в санузлах они не нужны. Откуда там влага это же не душевая
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут я стараюсь руководствоваться ДНАОП 0.00-1.32-01
"2.6.5. В ванных комнатах, душевых и санузлах необходимо использовать электрооборудование, специально предназначенное для установки в соответствующих зонах этих помещений в соответствии с приложением 2, с выполнением таких требований:
1) электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 - IPX7;
в зоне 1 - IPX5;
в зоне 2 - IPX4 (IPX5 - в ваннах общего пользования);
в зоне 3 - IPX1 (IPX5 - в ваннах общего пользования);
2) в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением не выше 12 В, предназначенные для использования в ванне. В таком случае источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
3) в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
4) в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
5) в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок распределительных устройств и приборов управления."
и поскольку приведенный санузел, представляет собой зону 3 (с формальной точки зрения - там нет ни ванны, ни душевой кабины от которых можно было отмерить расстояние, но это все таки санузел, значит зона какая-то должна быть, берем по минимуму - 3), то и оборудование достаточно с IPX1
я знаю не все, а только половину

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот потому что начинаются всякие заморочки с IP, стараюсь коммутационную аппаратуру ставить за пределами таких помещений. В данном случае санузел предназначен для использования одним человеком, поэтому достаточно одного выключателя возле входа в санузел.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Бригадир
Вот потому что начинаются всякие заморочки с IP, стараюсь коммутационную аппаратуру ставить за пределами таких помещений.
Я понимаю, может я слишком заморачиваюсь и это не проблемы проетировщика, но вот зашел ктот в туалет (данный туалет для небольшого офиса но выходит в коридор), а тут снаружи (можно придумать много персонажей) взяли и выключили свет....
А как с выключателями в сан. узлах вот таких:
И хотелось бы еще насчет светильников услышать....

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если свет. устанавливается  в кабинке то вкл. нужно устанавливать возле кабинки.
Скажу вам одно мы тут бём себе голову по поводу ІР.... в С/У ,а поставят обычные за 20 гр. , или встроеные в подвесной потолок без никакого IP.
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: мадо
Скажу вам одно мы тут бём себе голову по поводу ІР.... в С/У ,а поставят обычные за 20 гр.
Ну главное чтоб мы обосновано поставили в проекте правильно....
У меня, например, в офисном здании свет внутри сан.узла включается и выключатель АйПи 44 скрытой установки...

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кстати IP светильников выбираем по ДБН 23 таблица 3.5 с учетом таблицы 3.4
Таким образом. в санузлах (влажные помещения) светильники со степенью защиты IP20, 2'0 допускаются, 23 - рекомендуются (но их надо поискать), 50 и выше можно, но нецелесообразно.
Ну а про установку выключателей - Electrician все сказал. Просто надо учитывать еще из чего сделаны перегородки в с/у, а то иногда покажут архитекторы перегородку, а она не до потолка и т.д.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У нас в офисе выключатель стоит в помещении с умывальников для включения света в туалете. Ни разу ни кого не стукнули и КЗ не было. Причем стоит обычный скрытый серии Unica. Нормы даны для обеспечения безопасности человека и оборудования. Скажем в машине есть ремни безопасности для человека, но не все же ими пользуются.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Yurik, но они (ремни) должны быть.

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно п. 5.72 ДБН 2.5-23:
"5.72 Вимикачі світильників, розташованих у приміщеннях з несприятливими умовами середовища, рекомендується виносити в суміжні приміщення з кращими умовами середовища."
Тамбуры с умывальниками у нас идут по категории "Д, влажн." (т.е. ближе к "несприятливим"), поэтому всегда выношу выкл. в коридор. И еще:
1. Из помещения с унитазом выкл. выносятся (на картинке), но стоят в умывальной - разве в унитазной брызг больше?
2. Если уж стоят выключатели в тамбуре, то почему не поставить их вместе (наэкономно и лишняя работа электрику).

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
и поскольку приведенный санузел, представляет собой зону 3 (с формальной точки зрения - там нет ни ванны, ни душевой кабины от которых можно было отмерить расстояние, но это все таки санузел, значит зона какая-то должна быть, берем по минимуму - 3), то и оборудование достаточно с IPX1
Electrician, А еще эти зоны ограничиваются по высоте - 2,25, так, что формально можно ставить светильники ІР20, если нет угрозы затпления с верху..., а выключатели, по моему, лучше всетаки выносить в коридор или тамбур.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Сугор
если нет угрозы затпления с верху...
ну так сан узлы обычно друг над другом идут...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, Ну незнаю, если в с/у потолок армстронг, то IP44 все равно не поставишь, нет таких светильников

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: