Автор Тема: Подключение двумя кабелями 3х240 + 1х120 автомата NZMN3-4-630  (Прочитано 6114 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это не у Корсакова проскочил, а в каталоге на NZM и на 2 жилы четко нарисован. Хвостик в автомат и 2 кабеля зажимаются в отверстиях
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
NeON2K, вот меллеровский каталог: http://www.moeller.ru/upload/catalog/2011_NZM_web.pdf смотри с 66стр каталога (в прсмотрщике с 49)

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Там же стр 112 в просмотрщике 84
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Все это хорошо, это как подключить два кабеля к автомату.... Вопрос о дополнительном шкафе открытый....
С таким сечением кабель имеет допустимую дугу порядка 600-800 мм, а это ширина всего шкафа...
Может в соседней (вводной секции) подключить вводный автомат с помощью таких вот туннельных зажимов, а далее с этого автомата в соседний шкаф (секцию) с помощью шин ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
С таким сечением кабель имеет допустимую дугу порядка 600-800 мм
NeON2K, ну, я думаю радиус будет меньше, ведь с кабеля будет снята оболочка и радиус изгиба будет определяться только размерами жилы. И опять же повторюсь, на вводе в шкаф установить клемник и внутри шкафа разводку выполнить либо проводом ПВ 185 (доп ток - 510А), либо шинами, по моему, в каталоге меллера на шкафы это решение хорошо разрисовано

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Корсаков Дмитрий Юрьевич, и как запитаны автоматы в средней части шкафа ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
по моему, в каталоге меллера на шкафы это решение хорошо разрисовано
а где глянуть ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а где глянуть ?

NeON2K, по моему, это должно быть здесь: http://www.moeller.ru/upload/catalog/xEnergyRUSfinalNR.pdf, веськаталог не пересматривал. На сайте меллера можно скачать и ПО http://www.moeller.ru/products_solutions/power_distribution/distribution_systems/xenergy_switchboards/soft, возможно, так будет более наглядно
« Останнє редагування: 11 Березень 2013, 17:45:23 від Сугор »

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если туго с местом но есть деньги, то предлагаю как вариант, посмотреть на клеммы  WOHNER серии CRITO®ProfiClip.

Позволяют подключить кабель без наконечника до 240 квадрат, недавно в руках держал, мощно и удобно.
Как вариант - делаем короткий выпуск шин с автомата, на них насаживаем по 2 клеммы которые с засверловкой в шину и к клемам кабель подключаем.

Эти клемы мне  представители Vector-VS (Киев) недавно показывали, может что и для вашего случая сможете подобрать.

Вот нагуглил: http://www.woehner.de/ru/products/centre-feed-unit-up-to-4000-a/connection-technology-and-covers/connection-technology---terminal-240-mm/01429.html