Автор Тема: расчет магистрального стояка 5 этажного здания  (Прочитано 3600 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Korobasow

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Господа ! Добрый день ! Помогите пожалуйста начинающему проектировщику! Имеем 5 этажное здание, нужно выбрать сечение кабеля питающего стояка(магистральная линия), (силовая магистральная линия 3х фазная, приемники - освещение + розетки) общая длина линии примерно 20м,  на каждом этаже находится распределительный щит. Расчетная мощность каждого щита примерно одинаковая 20кВА.(всего 5 щитов) Помогите выбрать сечение кабеля и обосновать его выбор. Заранее благодарю !

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите выбрать сечение кабеля и обосновать его выбор

1. Скачайте книгу , для начинающего проектировщика очень полезная , там вы найдете все ответы на ваши вопросы и сможете сделать расчет самостоятельно .
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=512
2. В свой профиль вставьте флажок своей страны .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Имеем 5 этажное здание
Korobasow, а что за здание? Если жилье, то нужно оперировать количеством и мощностью квартир. А если офисы, то сумарной мощностью оборудования, подключенного к стояку с учетом коэфициентов

Offline Korobasow

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это бизнес цент 5этажей, подвал и тех этаж, у меня получилось 2 сояка(по 7 щитов) мощность каждого щита я расчитал и того получается : 1 стояк - 7 щитов( Р уст. =( ЩО 1=22,52кВт, ЩО 2=19,6кВт , ЩО 3 20,0кВт, ЩО 4=20,86кВт,ЩО 5= 20,7Вт, ЩО 6=12,7кВт, ЩО7=6,8кВт. Сумарный ток получился 193,7А , коэфициент спроса для 7 потребителей 0,8 , и того 154,96 А выбираем сечение по таблице для тока 154,96А - 25мм2 медь, Правильно ?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посмотрите книгу  Тульчин, Нудлер "Электрические сети и электрооборудование..." Там найдете все ответы на ваши вопросы (с примерами).

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Korobasow,
В щитах только свет и розетки? Правильно?
Я бы не сажал на один стояк 7 щитов, а разбил бы на 3+4. Сечение выйдет поменьше и монтаж легче.
В СП есть табличка с коэффициентом спроса на освещение и на розетки.
Правда если большинство компьютерных розеток, то коеф беру выше.
Учтите, может и то, что отдельный весь этаж может снять отдельная фирма и ей бы, наверное, хотелось бы иметь независимое питание, уточните этот вопрос с заказчиком.
« Останнє редагування: 17 Березень 2013, 16:10:27 від andery »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Правильно ?
Korobasow, я бы суммировал бы не мощность щитов, а мощность оборудования которое подключается к стояку через ЩО. И если это бизнес центр, то считал бы не розетки, а рабочие места. А привыборе сечения необходимо учесть падение напряжения  и срабатывание автоматов в ЩО на т.к.з. Так же стоит учесть возможное развитие

Offline Korobasow

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем большое спасибо ! Буду дальше разбираться, не подскажите как правильно расчитать падение напряжения и как правильно выбрать автомат защиты ? Может есть справочноя информация в виде таблиц для типового кабеля (сопротивление (ОМ/км ))?

 