Автор Тема: Здания и сооружения физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения  (Прочитано 3979 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Olga.lg

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день, подскажите кто нибудь сталкивался с ДБН В.2.5-56:2010 , ПРИЛОЖЕНИЕ В п 9.2, 9.3. Почему в зданиях  используемых в спортивных целях, которые могут переоборудоваться с оборудованием зрительных трибун - не нужно делать пожаротушение, а в зданиях и сооружених, не имеющих зрительных трибун, и в которых не предусмотрена проектом трансформация зала - пожаротушение все помещения? Может ли это быть опечаткой?

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемая  Olga.lg!
Не могу судить строго, но давайте рассмотрим еще и п. 9.1. В п.9.1 и 9.3 здания не переоборудуются. А здания по п. 9.2 могут переоборудоваться - может быть с этим связана необходимоть или отсутствие  АСПТ?
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А здания по п. 9.2 могут переоборудоваться - может быть с этим связана необходимоть или отсутствие  АСПТ?
Сомнительно. Полить всех сверху можно в любом случае.
Меня саму этот пункт удивляет.
Ведь на самом деле все еще интересней. Если есть трибуны (выбраться сложнее) и народу - больше 800 (т.е.много), тушить надо и это понятно. Людей много, времени на эвакуацию им нужно тоже много.
Здания с трансформацией - это что? Типа, Киевский Дворец спорта, в котором проходят концерты? Так людей там еще больше. И почему бы и не потушить?
Или это какие-нибудь мобильные площадки под что угодно?  Чтоб разобраться, не мешало бы понять, что представляет собой возможное "переоборудование"?
Здания без трибун, как я понимаю, - это современные фитнес-центры. Там людей меньше, но там тусуются полураздетые люди, дети, которые побегут за своими вещами в перовую очередь. Комнаты там зачастую небольшие, гореть есть чему и гореть будет быстро. Может, поэтому тушить надо?
Хотя небольшие спортзаведения "попадают" по полной программе.


Offline alex_1503

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 324
  • Country: ru
  • http://firehelp.org.ua/forum/
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос по трактованию пункта 9.1 приложения В ДБН В.2.5-56:2010.
Quote (selected)
Оборудование АСПТ - Подтрибунное пространство стационарных трибун независимо от площади
Имеется отдельно стоящая трибуна с двухсторонним расположением мест для сидения зрителей (где-то на 700 мест). Размер в плане 14х36 метров. Под трибуной - 4 раздевалки (6х7 м) + массажные комнаты, две тренерских комнаты (5,5х6,5 м), электрощитовая, теплоузел, общественные санузлы. Кроме того между подтрибунными помещениями и трибунами есть пространство размером 4,8х2,6(высота) для разводки коммуникаций (по всей длине трибуны). Хотя по планировке - там 3 помещения + санузел.
НУЖНО ЛИ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ ПОЖАРОТУШЕНИЕ?
Вся загвоздка в том - как трактовать фразу из этого пункта - "Здания и сооружения, используемые в спортивных целях, которые имеют стационарно установленные трибуны для зрителей"
Одни говорят, что это относится ТОЛЬКО к зданиям и к данному объекту не приемлемо, другие - нужно ставить.

Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если имеется только трибуна и какое-то поле, площадка (куда смотрят зрители) и это хозяйство не огорожено, то, на мой взгляд, это хозяйство не попадает под п. 9.1 приложения В ДБН-56 (не является ни зданием, ни сооружением, имеющим трибуны).
Определения спортивного здания и сооружения присутствуют в НАПБ Б.01.016-2012 (перевод на русский прилагаю).

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если имеется только трибуна и какое-то поле, площадка (куда смотрят зрители) и это хозяйство не огорожено, то, на мой взгляд, это хозяйство не попадает под п. 9.1 приложения В ДБН-56 (не является ни зданием, ни сооружением, имеющим трибуны).
А почему открытая трибуна не является сооружением? Самое сооружение и есть.
"спортивное сооружение - недвижимое имущество, предназначенное для занятий физиче-ской культурой и спортом;"

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А почему открытая трибуна не является сооружением?
Конечно является.
Только п. 9.1 говорит о том случае, когда трибуна находится в сооружении. А если в чистом поле построить трибуну, то и пусть себе стоит :)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Конечно является.
Только п. 9.1 говорит о том случае, когда трибуна находится в сооружении. А если в чистом поле построить трибуну, то и пусть себе стоит
Ну, если уж по букве...
В п.9.1 нет предлога "в". Имеем (на языке оригинала): "... споруди, що використовуються в спортивних цілях, що мають стаціонарно встановлені трибуни для глядачів".
А дальше насчет АПТ: "... Підтрибунний простір стаціонарних трибун незалежно від площі"

Какая разница, где горит под трибуной, в здании или на открытом воздухе? На открытом воздухе вообще веселее должно гореть.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какая разница, где горит под трибуной, в здании или на открытом воздухе?
Разница есть - в здании надо еще и из здания сбежать :)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Из здания бежать дольше, а на свежем воздухе горит лучше. Так что так на так. Степень опасности одинакова.

Offline zesli

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так же столкнулся с реконструкцией физкультурно- оздоровительного комплекса и необходимостю предусматриват система АУПТ.
В задание на проектирование указано:
"- універсальний спортивний зал (30х18)  з трибунами що трансформуються 540 м2". Судя с ДБН В.2.2-13-2003

3.140 Улаштування автоматичних установок пожежегасіння слід передбачати в приміщеннях:
а) елінгів;
б) складів та інших приміщеннях площею 100 м і більше, призначених для зберігання горючих
або негорючих матеріалів у горючій упаковці, в разі їх розташування:
1) під трибунами місткістю 3000 і більше глядачів при відкритих спортивних спорудах;
2) під трибунами критих спортивних споруд будь-якої місткості;
3) у будинках критих спортивних споруд місткістю 800 і більше глядачів.

автоматическое пожаротушение не нужо. И если смотреть на ДБН В 2.5-56 А1 п.9.1 -  9.3. ( не ясно к какому пункту отнести мои комплекс), но даже так еленга нет, склада нет, зрителей меньше 800. Тогда не нужно предусматривать АУПТ. Так?Ну если тире что-то другое обозначают в таблице А1 и А2 ДБН В 2.5-56-2014.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
втоматическое пожаротушение не нужо. И если смотреть на ДБН В 2.5-56 А1 п.9.1 -  9.3. ( не ясно к какому пункту отнести мои комплекс), но даже так еленга нет, склада нет, зрителей меньше 800. Тогда не нужно предусматривать АУПТ. Так?
Так.

Offline zesli

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю