Нужно проложить силовой кабель по радиомачте 75м. Можно ли сделать это с использованием гофротубы или обязательна стальная? И какими нормами это регламентируется?

Offline Holly

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
 и технология работ не понятна, крепить и сваривать трубу на высоте...
и попутно протягивать в нее кабель...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Holly, труба, в данном случае, - это плохо. Из того что я видел (правда кабелей там было на много больше одного), кабели прокладывают открыто по кабельным конструкциям (кабельрост, сетчатый лоток). Кабель к конструкциям нужно крепить через 1м, в трубе это сделать не получится. При открытой прокладке нужно искать кабель с оболочкой устойчивой к УФ

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужно проложить силовой кабель по радиомачте 75м
Силові електричні кабелі прокладають відкрито на лотках по яких прокладені кабелі зв’язку . Таке зроблено практично на усіх радіощоглах .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Holly

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
т.е. гофра будет уместнее. ;)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Holly, гофра таже труба. Весь вес кабеля будет приходится на верхнее крепление. Жилы кабеля могут оборваться под собственным весом. Как вариант: при пркладке в трубе, через метр устанавливать коробки, кабель крепить в коробках, но не думаю, что это будет дешевле и практичнее