Автор Тема: Хотелки обленерго Ограничение мощьности  (Прочитано 11744 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1Roman1, единственно что могу посоветовать - это попробывать съехать на ложные срабатывание автомата, но это даст возможность (ели получится) увиличить номинал автомата только до 20А. Плохо, что у Вас не сохранился проект, можно было бы еще попробовать сослаться на селективность автоматов в щите

Offline 1Roman1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как ни прискорбно это вызнавать, но формально ресовцы имеют право требовать автомат на 16 А при выделенной мощности 10 кВт

А каже в опроснике указывали больше(не знаю конкретно по этому объекту), а дали 10 кВт потомучто умножали на коеф. использования. Я по другому объекту заполнял оприсник года 2 назад там были коеф. использования 0,6; 0,7 и так далее 5 пунктов помоему на которые умножали установленную мощьность. Тоесть мощьность уменьшили!!! Я понимаю что если все работает то потребляемая мощьность не превышает 10 кВт, но в момент запуска оборудования оно включается все сразу без учета этих коеф. тоесть наверно более 10 кВт. Следовательно если АВ будет 16 А он выключится  :(. Запускать раздельно оборудование нет возможности контроллер запускает все сразу :(

Offline 1Roman1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
1Roman1, единственно что могу посоветовать - это попробывать съехать на ложные срабатывание автомата, но это даст возможность (ели получится) увиличить номинал автомата только до 20А. Плохо, что у Вас не сохранился проект, можно было бы еще попробовать сослаться на селективность автоматов в щите

Пожалуйста можно по подробне проложные срабатывания. 20 А меня вполне устроит  :D

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1Roman1, автоматы отстроены от пусковых токов в зависимости от характеристик. У Вашего оборудования вряд ли будут пусковые токи как у двигателей и время пуска тоже явно не соответствует "тяжелому" (продолжительному" пуску. В крайнем случае можно выбрать автомат с характеристикой "Д"
Пожалуйста можно по подробне проложные срабатывания. 20 А меня вполне устроит
раньше при выборе автоматов рекомендовалось делать запас по току порядка 20%. Но это старая норма, в дейстующих нормах такого требования нет. Но есть рекомендация учитывать температурный режим, здесь нужно смотреть рекомендации производтелей, имеется в виду, что при повышении температуры окружающей среды врямя срабатывания автомата уменьшается.
« Останнє редагування: 14 Березень 2013, 15:50:50 від Сугор »

Offline 1Roman1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
раньше при выборе автоматов рекомендовалось делать запас по току порядка 20%. Но это старая норма, в дейстующих нормах такого требования нет. Но есть рекомендация учитывать температурный режим, здесь нужно смотреть рекомендации производтелей, имеется в виду, что при повышении температуры окружающей среды врямя срабатывания автомата уменьшается.

Какие нормы? ГОСТ, СНИП .....? Поконкретней если можно

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поконкретней если можно

ВСН 59-88 Ведомственные строительные нормы Электрооборудование жилых и общественных зданий Нормы проектирования http://fireman.ru/bd/vsn/59-88-pr4.htm
Т.е. если Ваш проект выполнялся до 2003 года и в нем есть ссылка на ВСН 59-88, то можно попробовать воспользоваться формулами

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman1 Что у вас в договоре прописано. Какая вам мощность отпущенная по договору. Отношение между потребителем и поставщиком регулируются договором, а не расчетной мощностью. По расчетной мощности вы устанавливаете аппарат защиты. Если нужно контролировать превышение мощности, то устанавливается ограничитель мощности.

Offline 1Roman1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman1 Что у вас в договоре прописано. Какая вам мощность отпущенная по договору. Отношение между потребителем и поставщиком регулируются договором, а не расчетной мощностью. По расчетной мощности вы устанавливаете аппарат защиты. Если нужно контролировать превышение мощности, то устанавливается ограничитель мощности.

В договоре есть вот такое "Дозволена потужність 10 кВт. Приєднана потужність 16 кВт"

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот вам и ответ на ваш вопрос.
Разрешенная мощность 10 кВт.
В 16 А автомат вы не вписываетесь, а 20 как раз ваш автомат.
Формула то простая.
А 16 А автомат это потребляемая мощность примерно 8 кВт. Не выполнение договора.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Разрешенная мощность 10 кВт.
В 16 А автомат вы не вписываетесь
А на основании чего такие выводы? 10/0,66/0,95=15,9. Вписывается. Формально. А если не хватает 16А, значит у вас больше мощность. Соответственно надо запрашивать большую мощность.
Кстати, 1Roman1, а вы в лимиты влазите?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А 16 А автомат это потребляемая мощность примерно 8 кВт. Не выполнение договора.
судя по всему ресовцы при своих расчетах принимают косинус фи 1 поэтому и втуливают автомат на 16 А.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А 16 А автомат это потребляемая мощность примерно 8 кВт. Не выполнение договора.
Anatoliy57, как так? 10кВт это 15,19А (без учета косинуса). 16А это при косинусе 0,95, что конечно не реально. В принципе, это еще один довод в пользу АВ 20А. Согласно приложения Г ДБН В.2-23:2010 коэфициент мощности для электронных приборов следует принимать 0,72, т.е. получается ток 21,1А

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
кстати, не учитыание касинуса фи при расчетах может быть аргументом против установки автомата на 16 А.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сколько я как проектировщик не пытался нормативно бороться с этим явлением - ничего не получалось.
Даже имея на руках старые проекты, согласованные с энергосбытом, с вводными автоматами большей чем требуют инспектора уставки для них не закон.
Есть согласно Договору разрешенная мощность, есть формула расчета тока в зав-ти от потребителей (с учетом коэф. мощности - см.ДБН таблицу 3.6) и все.
Выписывается Акт-предписание на замену автомата согласно разрешенной мощности.

Вопрос положительно решался либо по блату либо за деньги.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дозволена потужність 10 кВт.

10 кВт разрешенная полная потребляемая мощность со всеми моими коэффициентами.
А 16 А автомат не даст мне потреблять разрешенную мощность 10 кВт одновременного включения.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю