пользу АВ 20А. Согласно приложения Г ДБН В.2-23:2010 коэфициент мощности для электронных приборов следует принимать 0,72, т.е. получается ток 21,1А

Вот именно. просто под рукой не было ДБН

Offline 1Roman1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
Разрешенная мощность 10 кВт.
В 16 А автомат вы не вписываетесь
А на основании чего такие выводы? 10/0,66/0,95=15,9. Вписывается. Формально. А если не хватает 16А, значит у вас больше мощность. Соответственно надо запрашивать большую мощность.
Кстати, 1Roman1, а вы в лимиты влазите?

В лимиты я влажу даже с запасом. Лимит у меня стоит 5200 зимой и 6000 летом (кандей работает)

У меня при запуске оборудования ток потребления составляет 18,5-18,5-19 А соответственно (на третей фазе больше на один модуль) когда все устаканивается (от 5 до 10 мин заморочки процессора) входит в норм режим работы то нагрузка плавает от 5 до 10 А на фазу. Летом Несколько блоков перекидываем на другие фазы чтоб кондей включить.
« Останнє редагування: 14 Березень 2013, 18:51:38 від 1Roman1 »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В принципе, это еще один довод в пользу АВ 20А. Согласно приложения Г ДБН В.2-23:2010 коэфициент мощности для электронных приборов следует принимать 0,72, т.е. получается ток 21,1А
Скажите, а 10кВт на офисе это только компьютеры? Данный пункт написан для вычисления мощности ПК, а не всего офиса.
Далее, если вы заявляете кос фи 0,72, тогда надо делать расчет на установку ККУ и при необходимости ставить её. Могут потребовать расчет необходимости установки счетчика актив-реактив. И соответственно замена при необходимости.
Самый просто и законный вариант, это увеличение мощности. Можно конечно написать заявление в областную ячейку НКРЕ, но ни кто из потребителей этого делать не хочет.

Offline 1Roman1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards

Скажите, а 10кВт на офисе это только компьютеры? Данный пункт написан для вычисления мощности ПК, а не всего офиса.

Я уже говорил что это не офис. Это Помещение где находится оборудование для предоставления услуг интернета. Контрллер с портами доступа (Большой свич) с оптикой


Буду писать письмо в НКРЕ =)

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1Roman1, не видел про помещение, сори. В любом случае, кроме основных потребителей - "больших свитчей", есть другие потребители (освещение, вентиляция, кондиционирование) и брать кос фи 0,72 нельзя. Про варианты решения я писал выше.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1Roman1, возможно, действительно, проще и дешевле будет заключить новый договор на 12-13кВт

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Буду писать письмо в НКРЕ =)
для початку - краще в Держенергонагляд.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
проще и дешевле будет заключить новый договор на 12-13кВт
хто зна....   не забувайте, що вже запроваджена плата за приєднання.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Установленная мощьность 10 кВт (3Ф). Вводной автомат стоит 32 А. Обленерго написало предписание установить 16 А на установленную мощьность и сослалась на пункт ПКЕЕ 7.5.6
Требование неправомерно. Хотябы по тому что автомат не является "розрахунковым обликом", а выбор автоматов производится  согласно ПУЕ, а не предписаний обленерго.
Думаю одно обращение в местное отделение НКРЕЕ за разьяснениями по данному вопросу решит все проблемы.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вже запроваджена плата за приєднання.
10кВт уже есть, нужно доплатить только за 2-3кВт, да и цены, по моему, достаточно приемлемы

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
1Roman1, возможно, действительно, проще и дешевле будет заключить новый договор на 12-13кВт

Это интересное решение, спорного вопроса.
А так же вы общались с инспектором, который подвластен распоряжению, вот он все и причесывает под один шаблон.
Сделайте расчет потребляемой мощности не выходя за рамки отпущенной по ДБН В.2-23:2010 Приложение Г, и идите к начальнику,
и тихо мирно решаете вопрос. С предоставлением обоснованного расчета.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сделайте расчет потребляемой мощности не выходя за рамки отпущенной по ДБН В.2-23:2010 Приложение Г
На такий розрахунок можуть взагалі не звернути уваги , адже норми зазначеного ДБН не поширюються на діючі електроустановки а лише на проектовані та ті що підлягають реконструкції та капітальному ремонту .
ДБН В.2-23:2010
"Ці Норми поширюються на проектування електропостачання, електричного освітлення згідно з ДБН В.2.5-28, главою 6.1 ПУЕ і силового електрообладнання нових та існуючих, що підлягають реконструкції та капітальному ремонту житлових будинків, зазначених у ДБН В.2.2-15, адміністративних і побутових будинків та приміщень підприємств, зазначених у СНиП 2.09.04"
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R
Ведь ясно что инспектор тупо посчитал без учета косинуса. И выдал результат.
Сделать расчет, или просто замерить реальный косинус .  И сначала просто переговорить с начальником.