ДБН В.2.5-23-2003:
Дахові котельні, котельні, прибудовані до житлових будинків, і котельні, вбудовані в громадські будинки та споруди, (згідно зі Зміною№1 СНіП ІІ-35):
електроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості,
аварійне освітлення, охоронна сигналізація - 1 категория;
решта електроприймачів
- у котельних І категорії надійності відпуску тепла споживачам - 1 категория
- у котельних ІІ категорії надійності відпуску тепла споживачам - 2 категория.
Так что надо определится с категорией самой котельной.
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
СНиП II-35-76:
1.12. Котельные по надежности отпуска тепла потребителям относятся:
к первой категории - котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;
ко второй категории - остальные котельные.
Так что скорее всего это котельная первой категории, следовательно и элктрическая тоже первого категории. Так что АВР нужен.