Думал на счёт применения устройств плавного пуска, но они ограничивают пусковой ток до 3-4 от номинала, а как я уже писал, ИБП позволяет перегрузку лишь в 1,5 раза...
Единственное решение которое я считал приемлемым это применение двух контакторов и реле времени, которое переключало бы питание после пускового режима на ИБП.
Но предполагал, что ИБП способно выдержать пусковые токи, поэтому и задал вопрос.
2Бригадир
Под разгонными преобразователями Вы имеете в виду устройства плавного пуска???
Спасибо за советы, проект уже сдан, просто хотел в будущем проектировать более рационально