Подскажите, пожалуйста, в каком виде представляется схема подключения линий 10 и 0,4 кВ для согласования с РКМ?

Если есть, прошу поделиться живым примером. Заранее спасибо!

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема подключения 10, 0,4 кВ для РКМ
« Reply #1 : 06 Березень 2013, 19:27:57 »
а ты сначала покажи что есть

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема подключения 10, 0,4 кВ для РКМ
« Reply #2 : 07 Березень 2013, 20:26:41 »
Есть стандартные ТУ типа спорудити ТП по двопроменевій схемі від різних секцій ТП№... з одної сторони та від різних секцій ТП№... з іншої.

Вопрос как обычно представляют такую схему - рисуют шины 10 кВ всех ТП, показывают откуда выходят и куда заходят кабели и все? Каки еще данные должны отображаться на такой схеме?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема подключения 10, 0,4 кВ для РКМ
« Reply #3 : 07 Березень 2013, 20:58:50 »
Если это проект ТП - посмотри типовые проекты как делаеться.
Если нужно согласовать марку кабеля, тогда да, показываеться шини 10кВ всех ТП откуда выходят и заходят кабеля с твоей ТП, с указанием марки кабеля.
Только если это новое ТП, то зачем все это согласовывать в РКМ? Достаточно Десятника.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема подключения 10, 0,4 кВ для РКМ
« Reply #4 : 08 Березень 2013, 21:36:08 »
Данный проект состоит из тома внешних сетей и тома ТП. Схему подключения в ДПР сказали согласовать и включить в проект сетей. На случай, если там по факту некуда подключить кабель в существующих ТП, не хватает труб и т.д.
Я так понял, что схема будет по типу как для релейки?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема подключения 10, 0,4 кВ для РКМ
« Reply #5 : 09 Березень 2013, 13:17:13 »
Вот типа такая схема. Она согласовывается с Десятником.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема подключения 10, 0,4 кВ для РКМ
« Reply #6 : 09 Березень 2013, 21:44:23 »
Спасибо за пример. А согласование именно с Десятником это как опция для конкретного объекта или в любом случае?

Все равно не пойму зачем оно Десятнику. РКМ в курсе какие изменения были по всем ТП, возможно ли физически подключение показанное на схеме и т.д. Поэтому и направили в РКМ согласовывать.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема подключения 10, 0,4 кВ для РКМ
« Reply #7 : 10 Березень 2013, 15:04:04 »
На этом чертеже в Десятника согласовываеться марка кабеля. В ТУ ведь написано что марку кабеля "погодити з Київенерго перед початком проектування".
Что у тебя за случай и почему тебя направили в РКМ я так и не понял. Ведь если в ТУ написано что подключиться от ТП №..., значит там либо есть место куда подключить, либо написали что существующую линию отключить.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема подключения 10, 0,4 кВ для РКМ
« Reply #8 : 10 Березень 2013, 17:49:31 »
Согласно ТУ некоторые линии нужно перезавести из одной ТП в другую (помимо подключения проектируемой ТП). Возможно, поэтому отправили в РКМ.

Раз уж речь о марке кабеля, АПвЭгаП 1х120 Десятник пропускает? Или есть другие пожелания?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема подключения 10, 0,4 кВ для РКМ
« Reply #9 : 10 Березень 2013, 22:45:55 »
Если брать Южкабель, то сейчас марка кабеля должна быть такая:
АПвЭгаПу-8,7/15 3х(1х120(г)/35)
Только сечение кабеля и экрана которое надо.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема подключения 10, 0,4 кВ для РКМ
« Reply #10 : 11 Березень 2013, 10:58:32 »
Спасибо, только 8,7 - это что?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема подключения 10, 0,4 кВ для РКМ
« Reply #11 : 11 Березень 2013, 13:38:21 »
8,7/15 - Номинальное напряжение кабеля. Смотри старый каталог Южкабеля. В новом (который на сайте) такого почему то уже нет.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема подключения 10, 0,4 кВ для РКМ
« Reply #12 : 27 Березень 2013, 12:08:08 »
8,7/15 - Номинальное напряжение кабеля. Смотри старый каталог Южкабеля. В новом (который на сайте) такого почему то уже нет.
Виталя, а разве Десятник больше не хочет кабели 12/20 кВ?
Помнится пару лет назад он категорически требовал именно такое напряжение кабелей.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема подключения 10, 0,4 кВ для РКМ
« Reply #13 : 27 Березень 2013, 12:28:41 »
Андрюха РЗА, кабеля 8,7/15 уже не раз согласовывались (если брать кабель Южкабеля).
Вот буквально недавно один знакомый ходил согласовывать к Десятнику марку кабеля для проект. ТП, сначала он думал брать 12/20 (после разговора с Мыкытюк), но после захода к Десятнику согласовал 8,7/15.
Если линия от ПС к РП то я там уже 12/20 закладываю, для большей надежности  :)

Андрюха РЗА, просто у вас политика фирмы всегда закладывать 12/20.  ;)
Если брать кабель 8,7/15, то у него испытательное напряжение 30,5кВ. Для кабеля 12/20 - 42кВ, т.е. такое же как у кабелей с бумажной изоляцией. Поэтому 12/20 брать конечно же предпочтительнее. Но если согласовывают 8,7/15, то почему бы его не использовать.
« Останнє редагування: 27 Березень 2013, 12:35:20 від boss »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема подключения 10, 0,4 кВ для РКМ
« Reply #14 : 27 Березень 2013, 16:32:24 »
Именно - В причинах применения такого клаас напряжения, речь шла об испытательном напряжении.
А политика фирмы ну это такое ;)
Впрочем если Десятник согласовывает 8,7/15 - то разумеется переплачивать за дополнительную толщину изоляции нет никакого смысла.

Дела не всегда обстоят так, как кажется

 