Автор Тема: Расстояние от ПС35/10кВ  (Прочитано 7749 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline alex79

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расстояние от ПС35/10кВ
« : 13 Грудень 2012, 18:54:40 »
Добрый день! Господа проектировщики подскажите - на каком расстоянии от ограждения ПС 35/10кВ может находиться ближайший жилой дом? Согласно п. 4.2.66 ПУЭ это расстояние следует принимать "согласно строительных норм по градостроительству" без указания размеров. В то же время ДБН 360-92 говорит о том что охранная зона ПС 35/10кВ устанавливается 3м от ограждения. Что то не то...Подскажите

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние от ПС35/10кВ
« Reply #1 : 13 Грудень 2012, 21:39:00 »
В то же время ДБН 360-92 говорит о том что охранная зона ПС 35/10кВ устанавливается 3м от ограждения. Что то не то...Подскажите
В ДБН 360-92 есть обязательное приложение 1, регламентирующее противопожарные расстояния между жилыми и промышленными зданиями (ПС 35/10кВ - промышленное здание). Согласно таблицы 1 данного приложения противопожарное расстояние в зависимости от степени огнестойкости от 9 до 27 метров, с учетом примечания 3 это расстояние лучше принимать от ограждения ПС 35/10кВ

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние от ПС35/10кВ
« Reply #2 : 13 Грудень 2012, 22:05:14 »
В то же время ДБН 360-92 говорит о том что охранная зона ПС 35/10кВ устанавливается 3м от ограждения. Что то не то...Подскажите
В ДБН 360-92 есть обязательное приложение 1, регламентирующее противопожарные расстояния между жилыми и промышленными зданиями (ПС 35/10кВ - промышленное здание). Согласно таблицы 1 данного приложения противопожарное расстояние в зависимости от степени огнестойкости от 9 до 27 метров, с учетом примечания 3 это расстояние лучше принимать от ограждения ПС 35/10кВ
1. ПС-єто  обычно открытые распред устройства.
2.Если вы ЗРУ относите к промышленному зданию, прошу уточнить к какому виду проышленности вы его относите?
« Останнє редагування: 14 Грудень 2012, 07:44:30 від shtuch1 »

Offline alex79

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние от ПС35/10кВ
« Reply #3 : 14 Грудень 2012, 10:07:20 »
 Согласно п.7.7 ВСН97-83 "Расстояние от подстанций напряжением 110 (35) кВ и выше до жилых и общественных зданий необходимо принимать с учетом обеспечения действующих нормативов на допустимый уровень шума на границе жилых районов, применяя на подстанциях при необходимости соответствующие меры по его снижению". И как этот уровень шума определить?

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние от ПС35/10кВ
« Reply #4 : 28 Січень 2013, 20:29:52 »
По данным завода-изготовителя на трансформатор.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние от ПС35/10кВ
« Reply #5 : 29 Січень 2013, 09:23:52 »
1. ПС-єто  обычно открытые распред устройства.
Не всегда.
Есть достаточно много закрытых ПС - 35/10 кВ и даже 110/35/10 кВ.
Так по памяти первое что всплывает в Киеве: ПС Еленовская-35/10, сейчас реконструируется в 110/10 кВ и все равно остается закрытой; ПС "Протасовская"-110/35/10. Там РУ-35 и РУ-10 кВ были в одном помещении. Сейчас от 35 кВ избавились.
ПС "Бастионная" 110/10 - полностью закрытая, ПС "Центр"-110/35/10, ПС "Центральная" -35/10 и другие.
И это не говоря уже о КТП-35/10 кВ.
поэтому нужно смотерть какая именно ПС.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние от ПС35/10кВ
« Reply #6 : 29 Січень 2013, 19:02:18 »
1. ПС-єто  обычно открытые распред устройства.

Не всегда.

Поєтому я написал "Обычно". Но суть вопроса была не в этом.  Мне непонятно на каком основании КТП, ЗРУ итд.  считать промышленым зданияем. С таким успехом, если проектируется сельхоз. предприятие (согласно прил. 3.1 ДБН )  их можно считать сельскохозяйственными.

http://best-stroy.ru/dic/?dic_tid=1950&dic_ltr=%C7
Что такое ЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ? Описание термина.
здание для размещения промышленного или сельскохозяйственного предприятия, в котором создаются необходимые условия для нормальной деятельности людей, занятых в производственном процессе

Причем здесть КТП?
Если расстояние от КТП,  ЗРУ итд. до других зданий (кроме 8.20 ДБН 360 - 92 и размерами охранных зон ) не регламентируется , зачем чтото придумывать?

« Останнє редагування: 30 Січень 2013, 10:12:13 від shtuch1 »

Offline vuky

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние от ПС35/10кВ
« Reply #7 : 14 Березень 2013, 17:11:07 »
Товарищи, а где-то регламентируется мах расстояние от ПС 35/10 кВ, по сути только трансформаторной части открытого типа, до РУ 10 кВ?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние от ПС35/10кВ
« Reply #8 : 15 Березень 2013, 15:38:56 »
Товарищи, а где-то регламентируется мах расстояние от ПС 35/10 кВ, по сути только трансформаторной части открытого типа, до РУ 10 кВ?
Поясните, что имеется в виду: РУ-10 кВ обычно входит в состав ПС 35/10 кВ. 8)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 