Re: Расчет токов КЗ
« Reply #45 : 08 Лютий 2012, 11:25:06 »
А можно полную цитату, где и какие именно допущения имеются в виду
ГОСТ 27514-87 п.1.1.6
В этом пункте ГОСТа идет речь о том, что можно не учитывать активные составляющие, если результирующее активное сопротивление составляет не менее 30% результирующего индуктивного. Поэтому нужно считать в каждом конкретном случае.
И опять же там есть термин "Допускается", что, если мне не изменяет память, означает "разрешается при достаточном обосновании".
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline SinSilence

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 32
  • -Receive: 25
  • Повідомлень: 175
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #46 : 20 Лютий 2013, 17:02:47 »
Тебе не нужен ток за трансформатором 10/0,4 кВ, так как это трансформатор защищается своим предохранителем. Больше того - это будет даже вредно - так как в таком случае твоя защита на ПС полезет в зону работы предохранителя и в случае кз в трансформаторе отрубит всю цепочку.
А для расчета отсечки надо ведь считать ток кз за ближайшим самым мощным трансом? И объясните какое напряжение брать для расчета сопротивления транса - номинальное или среднее сети (т.е. в сети 10 кВ для токов кз беру 10,5, а для сопр. транса беру 10)?
Наверное так:
Zc+КОРЕНЬ(R^2+X^2)
А так можно Z = КОРЕНЬ(R^2+(Xc+X)^2)?
« Останнє редагування: 20 Лютий 2013, 17:18:50 від SinSilence »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #47 : 25 Лютий 2013, 14:56:13 »
Тебе не нужен ток за трансформатором 10/0,4 кВ, так как это трансформатор защищается своим предохранителем. Больше того - это будет даже вредно - так как в таком случае твоя защита на ПС полезет в зону работы предохранителя и в случае кз в трансформаторе отрубит всю цепочку.
А для расчета отсечки надо ведь считать ток кз за ближайшим самым мощным трансом? И объясните какое напряжение брать для расчета сопротивления транса - номинальное или среднее сети (т.е. в сети 10 кВ для токов кз беру 10,5, а для сопр. транса беру 10)?
Наверное так:
Zc+КОРЕНЬ(R^2+X^2)
А так можно Z = КОРЕНЬ(R^2+(Xc+X)^2)?
о какой именно отсечке идет речь? о защите трансформатора или как о второй ступени мсз линии?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline SinSilence

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 32
  • -Receive: 25
  • Повідомлень: 175
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #48 : 04 Березень 2013, 13:45:47 »
о какой именно отсечке идет речь? о защите трансформатора или как о второй ступени мсз линии?
отсечка на линии, на трансе предохранители
И объясните какое напряжение брать для расчета сопротивления транса - номинальное или среднее сети (т.е. в сети 10 кВ для токов кз беру 10,5, а для сопр. транса беру 10)?
А как посчитать сопротивления однофазного транса 10/0,23?
« Останнє редагування: 04 Березень 2013, 13:53:04 від SinSilence »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #49 : 06 Березень 2013, 09:33:19 »
По поводу отсечки линии.
Она отстраивается от максимального тока на шинах ближайшего ТП в цепочке. и напряжение 10 кВ
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: