Доброго всем времени суток. Столкнулся с такой проблемой и пока не смог ее решить. Вот ее суть: выполнен проект внешнего электроснабжения промышленной базы по сети 6 кВ (Р=400 кВТ), проектом предусматривается прокладка кабеля АСБ-10-3х50 и установка КТПК 6/0,4 с трансформатором на 630 кВА учет установлен по высокой стороне на ПС 35/6 кВ и в КТПК по низкой стороне. После строительства данного объекта вылезла проблема связанная с возникновением резонансного перенапряжения в то время когда трансформатор подключен по высокой стороне к кабелю, а низкая сторона не нагружена. Счетчик по высокой стороне показывает пятикратное увеличение потребления энергии. Когда по низкой стороне подключаем нагрузку в 25 кВТ данное явление исчезает и все идет как по маслу. Как решить этот вопрос с наименьшими потерями ресурсов???