Коллеги нужно подключить частотник, можно ли использовать АВБбШв в качестве экранированного
это уже врядли...
броня кабеля представляет собой некую обмотку поверх жил кабеля. при частотах, на которых работает ПЧ может сыграть "злую" шутку как катушка индуктивности... да и конструкция самой брони никак не может быть приравнена к экрану кабеля
не забывайте, что при применении экранирования снижает допустимую длину кабеля после ПЧ