Автор Тема: Конденсаторная установка  (Прочитано 1972 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline alex_user

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Конденсаторная установка
« : 06 Березень 2013, 10:34:40 »
Добрый день.
Ответьте пожалуйста на вопрос (нупский):
Допустим есть оборудование  мощностью 77кВт и ~53 кВар.

Нагрузка на трансформатор S=sqrt(77^2+53^2)=93 кВт Ip=~132 A

И есть конденсаторная установка (КУ) 320 кВар. Ip=~454 A

Собственно глупый вопрос: нужно ли учитывать мощность КУ что бы выбрать тр-р? Тоесть сумарная нагрузка это мощность ЕП + КУ, и сумарный ток это ток ЕП+КУ, или без КУ?

П.С. Да, стыдно такое спрашивать...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторная установка
« Reply #1 : 06 Березень 2013, 10:47:26 »
оборудование  мощностью 77кВт и ~53 кВар
конденсаторная установка (КУ) 320 кВар
нужно ли учитывать мощность КУ что бы выбрать тр-р
Величина компенсации реактивной мощности не должна превышать потребляемой реактивной мощности , для вашего случая это 53 кВАр , иначе будете платить большие деньги за перекомпенсацию .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline alex_user

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторная установка
« Reply #2 : 06 Березень 2013, 10:50:47 »
Величина компенсации реактивной мощности не должна превышать потребляемой реактивной мощности , для вашего случая это 53 кВАр , иначе будете платить большие деньги за перекомпенсацию .
КУ регулируемая....
Вопрос в другом: плюсвать ли Р и I конденсаторной установки к общим значениям  и потом выбирать трасн-тор или нет?

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторная установка
« Reply #3 : 06 Березень 2013, 10:51:30 »
 
нужно ли учитывать мощность КУ что бы выбрать тр-р?
КУ выбирают под общую нагрузку для того что бы повысить cosf, уменьшить реактив, потери, снизить сечение кабелей, как вариант выбрать менее мощный транс.
или без КУ?
без КУ

 