Автор Тема: Помещение ТП в многоэтажном доме (до 73,5 м)  (Прочитано 2180 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
В подвале 2 помещения ТП. Потом многоуровневый паркинг, далее 25 этажей дом.
Нужно ли оборудовать ТП автоматическими установками пожаротушения?
Я пока не нашел ничего. Но что-то мне подсказывает, что тут не все чисто...
Может кто сталкивался уже с таким вопросом?
Заранее благодарен.
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Типа, нет. Если на этаже ТП нет каких-то особенностей и ТП не попадает под п.1.7-9 Таб.В.2 (а вряд ли попадает).
В жилье до 73,5 м - только спринклера у дверей и подземные стоянки.

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
rga, я с Вами полностью по этим аргументам согласен.
Но вот что меня смущает:
1. Совсем недавно я делал проект на отдельностоящую ТП. Там были тех. условия. И там четко прописано тушение помещений с трансформаторами и кабельный подвал.
2. Когда то давно мне на проектирование жилья до 73,5 м в ТЗ прописали тушение. Но это было еще до ДБН56 (ну в общем давно и неправда). Может для безопасности так хотели сделать?
Но это пока только мои размышления. Пока окончательного ответа нету, все еще читаю документацию....
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дополнительную защиту никто не запрещает.
У нас недавно был комплекс, три дома выше 73,5 (1 очередь), два - ниже (2 очередь). Под первыми тремя ТП, ее тушили. Под второй очередью тоже тушили, но уже за компанию, для однородности концепции защиты. Никто не возражал.
Можете предложить заказчику тушение, но если нет, от замечаний можно будет отписаться.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: