Жилыми домами очень-очень давно не занимался, да и мало их было, и есть такая проблема, которая меня озадачивает:
Стояки квартир, питание лифта, линия освещения этажных коридоров и линия освещения чердака идут скрыто в ПВХ трубах в штробе (стена из газобетона) с 1-го по 6-й этаж.
На 6 этаже стояк квартир заканчивается и на 7 этаж идут две линии к квартирным щиткам пентхауса, питание лифта, линия освещения чердака.
Проблема в том, что на 7 этаже нет этажного коридора и получается что эти линии должны перейти на противоположную сторону стены (это лестн. клетка уже), дабы не попасть в квартиру. Извращение, конечно, но монтажники с матом и помощью какой-то матери сделают.
Далее я должен линию освещения пустить через лестн. клетку на чердак, а линию лифта и одной квартиры сразу загнать в трубы и в подготовке пола вывести к щиткам.
Как быть с п. 4.40 ДБН-23 о том, что в лестн. клетках можно размещать только освещение клеток и коридоров? Но другого варианта я не вижу.
типовый этаж

7 этаж

Добавил в разрезе